帮忙看一下这个宾馆的标准间怎么布喷头!
ren18810430
2009年02月24日 16:55:01
只看楼主

下图是一个宾馆的标准间,但房间的进深很大,按习惯做法(一个吊顶型喷头+一个边墙覆盖喷头)好像不行,各位大哥大姐帮忙出下主意!先谢了

下图是一个宾馆的标准间,但房间的进深很大,按习惯做法(一个吊顶型喷头+一个边墙覆盖喷头)好像不行,各位大哥大姐帮忙出下主意!先谢了

1.JPG

免费打赏
gejianfeng2000
2009年02月24日 19:29:59
2楼
8.1米的跨度太大,好像还没有这种大流量的侧墙型喷头,可以做下喷,吊顶。
要不就是在右面墙做两个侧喷!
回复
ziqiangbuxi
2009年02月24日 19:33:07
3楼
如果吊顶的话下喷即可,反之,用普通边喷。
回复
ren18810430
2009年02月25日 09:33:37
4楼
喷规上第7.1.12条,单排普通边喷的最大保护跨度为3.6米(轻危险级),而这个房间左右两边的墙的间距为3.96,是不是还是得用边墙覆盖喷头,只用普通边喷行不行啊?

[ 本帖最后由 ren18810430 于 2009-2-25 09:43 编辑 ]
回复
xiaohui875
2009年02月25日 15:16:59
5楼



距离应该是到墙面的净距吧?是3800吧

不过很多大师都这么布置的,他们说问题也不大。

个人感觉也总不能因为20cm加喷头吧。

如果边墙型那就用扩展的就好了
回复
ren18810430
2009年02月25日 19:09:59
6楼
帮忙看一下这个宾馆的标准间怎么布喷头!
回复
hf992434
2009年02月26日 15:58:46
7楼
边墙型和下垂型都可以
回复

相关推荐

APP内打开