今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。[ 本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]
今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?
最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。
[
本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]
22楼
1.余压不够
2.除湿能力不行,特别是南方
3.风量估计也不够
3.
回复
23楼
个人觉得首先需要弄清出改设备的具体参数,然后才可以下结论。
回复
24楼
:lol 这事貌似不是什么新鲜事,我也见过两单是用风机盘管做新风机的例子,除湿能不能满足就不用说了,人家追求的就是空调房间有新风就行,你能怎么办?
回复
25楼
现在有很多公司都这样的做法(设计院的还没有看到),简单的新风,比新风机要便宜,甲方要节约成本嘛,但楼主的50PA余压那么长的管线估计有点够呛!
回复
26楼
风机盘管可以做新风机,这样的做法是控制造价出现的。设计人员算过风量,取值估计在2000风量以下并且是舒适性空调。用风柜和风盘 两者的价格相差几倍。
回复
27楼
看似风盘;其实不是风盘;
回复
28楼
是大的风机盘管,有个专门的名词叫:空调箱
这个东西比新风机组便宜多,2000以下风量常用
回复
29楼
不建议新风支管接入风机盘管送风管内。
回复
30楼
一般情况下设计不会这么干的,余压很难满足,那么长的风管
回复
31楼
:) 路过,学习学习
回复