大家都来看看,风机盘管当做新风机用合理吗?
jiahuashiye2008
2010年10月03日 10:08:14
来自于中央空调
只看楼主

今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。[ 本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]

今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?


最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。

[ 本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
q394562689
2010年10月11日 13:41:01
12楼
晕,新风机组怎么可以用风机盘管表示。
回复
dp522dp
2010年10月11日 15:05:13
13楼
前面说得很清楚了,看图块确实是风机盘管,管道也挺复杂的,50pa的余压是不够的。除湿能力也不好。
回复
dp522dp
2010年10月11日 15:06:04
14楼
不过舒适性空调,新风能送进室内就好了,问题不大
回复
dongfangren168
2010年10月11日 16:39:22
15楼
风机盘管作为新风机首先余压、风量不够,其次,除湿能力肯定达不到!
回复
dboy611
2010年10月11日 16:46:55
16楼
风机盘管的静压和除湿能力都达不到要求啊。。。
回复
寒冬
2010年10月12日 08:07:02
17楼
肯定不能,是不是笔误啊?
回复
zhihong513000
2010年10月12日 09:17:38
18楼
楼主看清楚图纸,一般不会出现这种失误的。
回复
fine_2009
2010年10月12日 10:22:31
19楼
我不清楚,那些说除湿能力够不够的是根据什么,我们难道把这个盘管换成个全热交换器就能满足除湿要求了吗?
另外,很多没有新风的,不也这么做了吗?这个至少比不送新风好点吧?我们不清楚设计者是基于什么考虑,如果说设计者的目的是让他的设计高于不送新风的系统,那么他现在的问题主要是风能不能送出去。
回复
kanzhengwu
2010年10月12日 10:40:35
20楼
如果冷能量够,是不是考虑加一个风机。
回复
summer_cad
2010年10月12日 11:53:07
21楼
可以啊
有些时候,根据用户的预算和要求,适当降低一些配置,也是可行的嘛。
回复

相关推荐