大家都来看看,风机盘管当做新风机用合理吗?
jiahuashiye2008
2010年10月03日 10:08:14
来自于中央空调
只看楼主

今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。[ 本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]

今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?


最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。

[ 本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
cnbbzz
2010年10月03日 18:55:18
2楼
1、余压问题,那么长的管路,普通风机盘管提供不了那么大的余压。

2、除湿能力问题,风机盘管的盘管热湿比线一般无法提供新风处理所需要的除湿能力。除非设计的空气处理过程非同一般。
回复
bj5945
2010年10月03日 22:23:14
3楼
哈哈,这个风机盘管要专门定制,不过做出来以后能不能叫风机盘管是个问题:lol
回复
yincell
2010年10月04日 15:33:00
4楼
看图例是和周围的风盘一样,但是图纸上标有XF,最好看图纸上材料表里,对应编号的设备写的是什么。
回复
smlx-521
2010年10月09日 12:18:56
5楼
比较特立独行,不过值得商榷
回复
lwt6667
2010年10月09日 13:37:47
6楼
B : H ==1700:130==13:1 ?
回复
yxm8652
2010年10月09日 16:20:08
7楼
先看清楚设备是不是真的是风机盘管,如果是的话 那这个做法就真的值得商榷了
回复
fine_2009
2010年10月10日 10:04:28
8楼
风机盘管余压不够吧?
除此之外用了也没什么,它怎么也比全热交换器制冷强吧?
回复
villagerchan
2010年10月10日 10:26:09
9楼
风机盘管一般是2排管,最多3排盘管,而新风处理机组一般都是6排管或8排管,因此风机盘管作为新风处理机组,除湿能力一般达不到要求。
回复
lrhfeng8811
2010年10月10日 10:40:12
10楼
学习下,以后可能遇到类似问题
回复
jianhuan04119
2010年10月11日 08:00:46
11楼
学习学习 ,看样子不行
回复

相关推荐