大家都来看看,风机盘管当做新风机用合理吗?
jiahuashiye2008
2010年10月03日 10:08:14
来自于中央空调
只看楼主

今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。[ 本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]

今天小弟刚收到甲方发来的图纸,在做报价的时候发现,图纸所设计的新风机机组其实就是一台50PA余压的FP-204的风机盘管,深感疑惑,风机盘管做新风机也可以吗?


最新补充:图纸设备表我已经看过了,确实是FP-204,50PA的清华同方的风机盘管,只不过图纸代号用XF-1,2表示的。

[ 本帖最后由 jiahuashiye2008 于 2010-10-16 14:59 编辑 ]

未命名.jpg


未命名.jpg

免费打赏
jianrong.fan
2010年10月13日 22:02:06
32楼
回复
skygirl368
2010年10月14日 09:26:43
33楼
路过,学习一下。能不能把机器的相关参数弄出来,那样就更能理解设计人的想法了。。
回复
shopr
2010年10月14日 09:56:05
34楼
主要是经过详细计算,满足除湿要求,风压风量能满足水力平衡,也是可以使用的
回复
xiao87745
2010年10月14日 16:28:53
35楼
有点意思!我第一次看到这样的!
回复
congjucao
2010年10月14日 16:33:54
36楼
个人认为,这是设计的人把风机盘管的图标代替了新风机组,但是并不能风机盘管代替新风机组原因我想楼上诸位已经说清楚了。
回复
babasuper
2010年10月14日 22:39:55
37楼
:) :) :) 路过赚一米
回复
jiahuashiye2008
2010年10月16日 15:00:47
38楼
设备参数也已经发上去了。
回复
cnbbzz
2010年10月16日 16:00:54
39楼
那就是我2楼回答的,讨论该结束了。
回复
lpyz1314
2010年10月18日 12:00:00
40楼
第一次见这样做,不知道实际效果如何?:lol
回复
sysdh2010
2010年10月18日 13:45:50
41楼
主要是余压问题,风机盘管这么小余压,装了等于没装,新风管太长了。
回复

相关推荐

APP内打开