空气处理机运行后基础四周全是水
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2010年10月03日 09:09:18
来自于中央空调
只看楼主

组合式空气处理机组开机运行一段时间后,基础周边的地面就会积很多水,水是从机组底板或侧面流出,但难以找到具体源头,打开检修门,里面几乎所有的构件上全结了一层冷凝水,厂家来检查后也没说出什么道理,请教各位如何解决?

组合式空气处理机组开机运行一段时间后,基础周边的地面就会积很多水,水是从机组底板或侧面流出,但难以找到具体源头,打开检修门,里面几乎所有的构件上全结了一层冷凝水,厂家来检查后也没说出什么道理,请教各位如何解决?
小虎爸
2010年10月06日 18:56:18
2楼
今天又仔细研究了一下,估计原因有三个,一是密封不严,漏风进去;二是机柜壳体保温不好,三是风速过大,或挡风板未装好,导致抽风带水。因为内各构件都结满水珠,所以估计最有可能是第三个原因。
没人回答,我就自问自答一下。
回复
adingkgb
2010年10月06日 23:32:52
3楼
楼主自己的分析是对的,这种情况在刚安装完毕,调试尚未完成的系统比较多见。
只要箱内的冷凝水情况不正常,有出风带水,或冷凝水从积水盘漫出等情况,在加上箱底不密封,那么就会有这种现象。
回复
小虎爸
2010年10月07日 20:25:29
4楼
交工了几个月了,但是这个情况一直都存在。现场冷凝排水正常,集水盘也没有积水情况,箱底有没有密封好,现在是看不到了。反正开机后一段时间,机组四周地上都是水。厂家看了几次也没搞定。:Q
回复
bszxw
2010年10月07日 21:06:56
5楼
定 :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
athvac
2010年10月07日 22:51:28
6楼
虽然不太清楚,但先顶个,希望高手做个解答。
回复
villagerchan
2010年10月08日 09:20:22
7楼
是不是防冷桥措施没做好?
回复
chengxinqing
2011年03月04日 15:11:42
8楼
你们用的什么牌子的组合式空调机组 质量咋这么差劲?
回复
nigeros
2011年08月23日 16:13:04
9楼
感觉是不是保温问题
回复
lihuajian701
2011年08月23日 18:28:31
10楼
唉,现在的设备厂家为了竞争,什么事都敢干,完全违背了技术的严格性要求。
上次一个工程接触了一些台资或内资的大品牌,发现大部分盘管迎面风速做到2.8m/s甚至以上的。。。新风量少及新风含湿量低的时候不飞水,反之就大量飞水。
回复
zhaobingge
2011年09月19日 09:45:23
11楼
检查一下你的冷凝水存水弯制作是否正确,如果存水弯设置不正确或者没有存水弯会因为机组内部负压导致冷凝水无法排出,积存在机组内,如果存水弯正确就检查下过滤网是否堵塞导致机内压力过大。。。
回复