住宅小区电缆沟问题
kitty_guilin
2006年01月19日 13:37:22
只看楼主

请问各位大虾,多层住宅小区内部电缆敷设方式一般是选择什么方式的?YJV22铠装直埋OR做管沟敷设?有什么依据? 埋地敷设时,电缆是从变压器到低压电缆分支箱,然后从低压电缆分支箱分几个回路到各楼层单元配电表箱吗? 电缆数达到多少根才做管沟敷设?若做管沟,尺寸多少。各单元门口要预留电力手孔吗?

请问各位大虾,多层住宅小区内部电缆敷设方式一般是选择什么方式的?YJV22铠装直埋OR做管沟敷设?有什么依据?
埋地敷设时,电缆是从变压器到低压电缆分支箱,然后从低压电缆分支箱分几个回路到各楼层单元配电表箱吗?
电缆数达到多少根才做管沟敷设?若做管沟,尺寸多少。各单元门口要预留电力手孔吗?
免费打赏
kitty_guilin
2006年01月23日 22:34:33
12楼
不知道谁有室外管线的施工做法?
回复
bqg
2006年01月24日 10:57:49
13楼
直埋不应大于8根,凡大于8根就做沟呗.电缆沟检修方便呀!
回复
kitty_guilin
2006年01月24日 12:42:49
14楼
若变压器出线段局部出线大于8根电缆时也是做电缆沟吗?因为沿电缆路由电缆数逐渐减少至1根。
回复
bqg
2006年01月24日 13:47:36
15楼
若变压器出线段局部出线大于8根电缆时也是做电缆沟吗?原来作的工程确实遇到过,答案:是的.
回复
ccm9810204
2006年02月08日 15:25:08
16楼
我们这里经常用的是排管敷设
回复
0353hill
2006年02月08日 15:45:03
17楼
8根以上的我也提出过要做电缆沟,但真的太麻烦了,开发商也可以省钱,在小区里我这里好像大部分是就直埋了,我直埋过24根,不知道他们现在在土下面过得分么样,会不会回来找我的麻烦!
回复
crazyboy
2006年02月08日 18:46:13
18楼
排管或者穿管直埋,现在好像实际中有多于八根的做法(好像还挺多)
回复
powerxp001
2006年02月08日 23:26:44
19楼

请问是用的什么样的排管,排管的排水如何考虑的?
回复
powerxp001
2006年02月08日 23:32:03
20楼


我也想学习一下. 可以得话传一份给我看看好吗?
powerxp001@126.com
回复
lqhzcr
2006年02月09日 10:36:10
21楼
以下是引用powerxp001在2006-02-08 23:26:44.0发表的内容:

以下是引用ccm9810204在2006-02-08 15:25:08.0发表的内容:

我们这里经常用的是排管敷设



请问是用的什么样的排管,排管的排水如何考虑的?[/quo
我也想问下这个问题
回复

相关推荐