单位地面面积辐射传热量计算的问题
sunxb_2005
sunxb_2005 Lv.2
2006年01月18日 17:19:55
来自于采暖供热
只看楼主

在JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程中第4节 低温热水地面辐射供暖系统的地面散热量 第3.4.1条 单位地面面积的散热量q (W/㎡)应按下式计算: q=qf + qd 单位地面面积辐射传热量: qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4> 单位地面面积对流传热量: qd=α(tpj-tn)n 式中:tpj—地面的表面平均温度(℃); AUST—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);(详见附录B)

在JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程中
第4节 低温热水地面辐射供暖系统的地面散热量
第3.4.1条 单位地面面积的散热量q (W/㎡)应按下式计算:
q=qf + qd
单位地面面积辐射传热量:
qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4>
单位地面面积对流传热量:
qd=α(tpj-tn)n
式中:tpj—地面的表面平均温度(℃);
AUST—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);(详见附录B)
α—常数,向上传热时,α=2.17; 向下传热时, α=0.14;
n—指数,向上传热时,n=1.31; 向下传热时, n=1.25;
tn—室内计算温度(℃)。
按上述公式qf的计算我们算出来的书太大了如:
qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4>
当tpj=22.1℃ AUST=16.5℃ 时
qf=12096
各位大侠帮帮忙,是不是我算的有问题呀?
免费打赏
lpfei108
2006年01月19日 09:43:22
2楼
qf=5x108<(tpj +273)4-( AUST+273)4>
这个公式不对,是10的-8次幂。
回复
snowshadow7961
2006年01月19日 16:16:00
3楼
AUST—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃);(详见附录B)
好象没有啊(在附录B)
还有α—常数,向上传热时,α=2.17; 向下传热时, α=0.14;
  n—指数,向上传热时,n=1.31; 向下传热时, n=1.25
其中的α和n哪来的啊,空气对流换热系数。
回复
f_jg2003
2006年01月19日 19:50:00
4楼
还是不要用这个公式来计算了,我记得当时看了下这个公式,仅用它算不了,很多东西不知道。再就是说规范上的散热量表是根据《ASHRAE Handbook 》计算来的,估计真要算还是找找书吧。
回复
sunxb_2005
2006年03月07日 10:49:47
5楼
多谢各位!!!!!
回复
yudongshengemail
2006年03月07日 13:04:45
6楼
估计真要算还是找找书吧

需要一些什么书籍?
回复
sunxb_2005
2006年03月13日 12:00:28
7楼
谢谢各位,我已经找到原因了,是公式错了,
回复

相关推荐