2楼
10/0.4KV电力变压器吗?
L1、L2、L3、N。
四根(大容量的有每相多根的)。
回复
3楼
对是低压的变压器,为什么没有PE线呢
回复
4楼
PE线,是设计和施工来完成的。
你需要学习规范。
回复
5楼
常见的12kV变压器低压侧两种级联方式均为中心点接地,也就是将N同变压器壳体连接,这就是你要的PE。
回复
6楼
对变压器本身来说,PE线就是槽钢
回复
7楼
请四楼告诉我学习哪本规范,谢谢,我马上下载
回复
8楼
王厚余那本,关于低压配电接地系统的。
记得工业民用设计手册中能查到标准号。
回复
9楼
回复