变压器二次侧出线是几根
baiyu_zhangsheng
2006年01月18日 10:16:47
来自于变压器
只看楼主

变压器二次侧出线是几根?是哪几根谢谢!

变压器二次侧出线是几根?是哪几根
谢谢!
免费打赏
tcchezhong
2006年01月18日 10:30:21
2楼
10/0.4KV电力变压器吗?
L1、L2、L3、N。
四根(大容量的有每相多根的)。
回复
baiyu_zhangsheng
2006年01月18日 10:33:29
3楼
对是低压的变压器,为什么没有PE线呢
回复
tcchezhong
2006年01月18日 10:35:46
4楼

PE线,是设计和施工来完成的。
你需要学习规范。
回复
leon.lin
2006年01月18日 10:41:43
5楼
常见的12kV变压器低压侧两种级联方式均为中心点接地,也就是将N同变压器壳体连接,这就是你要的PE。
回复
xin20019
2006年01月18日 11:24:23
6楼


对变压器本身来说,PE线就是槽钢
回复
baiyu_zhangsheng
2006年01月18日 13:07:36
7楼
请四楼告诉我学习哪本规范,谢谢,我马上下载
回复
tcchezhong
2006年01月18日 13:30:45
8楼
王厚余那本,关于低压配电接地系统的。
记得工业民用设计手册中能查到标准号。
回复
ccc.99
2006年01月18日 14:01:14
9楼
回复

相关推荐