我们客户有很多家用热泵空调用于冷却电脑机房或者配电室或者电梯房,由于天气较冷,所以制冷时,吸气管结霜,原先冷凝后的液管最起码是温的(手摸),现在变成凉的(手摸),是不是液体过冷度过大造成的制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,一部分到回气管蒸发,请各位高手给分析分析?[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:44 编辑 ]
我们客户有很多家用热泵空调用于冷却电脑机房或者配电室或者电梯房,由于天气较冷,所以制冷时,吸气管结霜,原先冷凝后的液管最起码是温的(手摸),现在变成凉的(手摸),是不是液体过冷度过大造成的制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,一部分到回气管蒸发,请各位高手给分析分析?
[
本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:44 编辑 ]
12楼
压缩机卡缸了应该没有高低压差,高压不热不高,低压不冷不低,既没有高低压呀,怎么会造成低压结霜呀
回复
13楼
不好意思,没有说清楚,让各位高手迷惑了。昨天去的时候,霜也不结了。压缩机没有吸排气能力(既排气管不热,吸气管也不冷不凉),且整个压缩机都很烫,运行时有翁翁声,大约5S左右温度就升得很高,压机内置保护就断开,(期间怀疑过电容有问题)电容从另外一台同型号的空调(空调运行正常噢)上面调换过,还是老样,电流达到55A,从压缩机上面的三个接线端子测得副绕组为2.4欧姆,主绕组为1.1欧姆,总阻值为3.5欧姆,各绕组对地绝缘均在25M欧以上,电源电压在225V,在低压接的压力表一直显示平衡压力为10.5公斤,所以判定为卡缸。
回复
14楼
昨天听我同事说之前他们对卡缸空调加过制冷剂,我第一天去时候,在室内机25度时转换成制热状态时,高压为28公斤,应该是制冷剂过多了,为什么制冷剂过多,过冷度还会增大,到节流前的高压液体温度会凉(20几度)呢?回气管结霜,之后我们控制冷凝风机运转时间,液管温度温热,回气管也不结霜了。请各位高手从理论上再给分析分析看看?
回复
15楼
蒸发器脏了,
回复
16楼
过冷度大,则冷凝器内制冷剂太多。
回复
17楼
一般情况下压缩机卡缸压盖就是冷媒过多,负荷过大导致。系统缺冷媒回气会结霜,这很容易理解。
听说冷媒充足过多,系统也会结霜,以前上学时老师提过,没注意听,现在还郁闷着,请高手解惑???
回复
18楼
“系统缺冷媒回气会结霜”,此时的过热度很高,吸气温度也很高,怎么会因为这个原因造成回气管结霜呢?
回复
19楼
学习中,高度学习中
回复
20楼
液管过冷后绝对是结霜的。
回复
21楼
我的分析是:
由于室外机所处的外界环境温度偏低,导致过冷度偏大,蒸发压力和温度都相应降低,最终导致有液击现象发生。这一现象带来两个变化:回气管外观看结霜,液态制冷剂回到压缩机,冲刷压缩机气缸壁,造成冷却油局部缺失,偶尔导致压缩机卡缸现象发生。:lol