液体过冷度过大会怎么样?会不造成吸气管结霜
lcming0212
lcming0212 Lv.5
2010年09月30日 20:20:30
来自于制冷技术
只看楼主

我们客户有很多家用热泵空调用于冷却电脑机房或者配电室或者电梯房,由于天气较冷,所以制冷时,吸气管结霜,原先冷凝后的液管最起码是温的(手摸),现在变成凉的(手摸),是不是液体过冷度过大造成的制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,一部分到回气管蒸发,请各位高手给分析分析?[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:44 编辑 ]

我们客户有很多家用热泵空调用于冷却电脑机房或者配电室或者电梯房,由于天气较冷,所以制冷时,吸气管结霜,原先冷凝后的液管最起码是温的(手摸),现在变成凉的(手摸),是不是液体过冷度过大造成的制冷剂在蒸发器没有完全蒸发,一部分到回气管蒸发,请各位高手给分析分析?

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:44 编辑 ]
免费打赏
lcming0212
2010年09月30日 20:23:21
2楼
补充一下,制冷效果很好,低压在0.36-0.38MPA左右,3P机,电流为9.5-10A之间,由于原先电脑板控制风机转速来控制冷凝压力,由于电脑板损坏,外风机不转,之前维修人员把风机直接接在压缩机接触器上面,既压机和风机同时工作,同时停止。

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-9-30 20:53 编辑 ]
回复
adingkgb
2010年09月30日 21:09:27
3楼
房间温度如何?
回复
lcming0212
2010年09月30日 21:12:36
4楼
25度左右,
回复
wybbyw
2010年09月30日 23:45:03
5楼
看下是不是蒸发器脏了,内机出风气流短路,以及内机的风速以及蒸发器是否有结冰的现象。
你的意思是现在环境温度低导致冷凝器末端的温度低了(专业俗语叫过冷温度低了),但是你要知道外界温度低了冷凝温度也会低,如果你不追加制冷剂过冷度是不会增加多少的。就算过冷度略有增加但是冷凝压力低了会造成高低压差减小,一般会造成供液量不足制冷量减小(回气温度升高)的现象,不会直接造成你所说的回气管结霜的现象。也有一种可能是外界环境温度低了导致高低压差减小出现蒸发压力(温度)低从而使蒸发器入口慢慢结霜,最终导致回气温度低的现象。

[ 本帖最后由 wybbyw 于 2010-9-30 23:56 编辑 ]
回复
荣昌制冷
2010年10月01日 09:51:37
6楼
房间温度25度,低压在0.36-0.38MPA左右,低了些,相对应的温度已经-2度以下了,回(吸)气管怎么会不结霜呢?制冷效果好,只不过是在这25度时的感觉而已。氟量还是少了些,所以低压较低。
回复
adingkgb
2010年10月01日 12:35:39
7楼
按理25度的房间温度不算很低,和蒸发温度之间的温差比较大。可以按照5楼给出的思路再查一下。
回复
老乐
2010年10月01日 17:28:40
8楼
也有一种可能是外界环境温度低了导致高低压差减小出现蒸发压力(温度)低从而使蒸发器入口慢慢结霜,最终导致回气温度低的现象。同意五楼说法。我在测试空调时就碰到这种情况,在地面试时压缩机吸气口结霜 当把空调上试验台测试时压缩吸气管正常!
回复
wzyub
2010年10月02日 11:14:38
9楼
很不错的话题,谢谢分享
回复
lcming0212
2010年10月02日 23:30:33
10楼
谢谢各位高手指点!特别是5楼的高手!今天客户报修,过去发现压缩机不转且异常热,后经检查是压缩机卡缸,测了平衡压力10.5公斤
回复
adingkgb
2010年10月02日 23:45:50
11楼

卡缸的机器怎么可能吸气管结霜??
回复

相关推荐

APP内打开