现行回弹仪对泵送商品砼的检测到底有多少可靠度!按照回弹规范,有外加剂好像不大合适用此 。
现行回弹仪对泵送商品砼的检测到底有多少可靠度!按照回弹规范,有外加剂好像不大合适用此 。
2楼
目前,国内常用于检测混凝土抗压强度的回弹仪,其标准能量为2.207J、示值系统为指针直读式。原规程中对采用其它示值系统(例如数显式、自动记录式、信息遥记式和微机式等)同类冲击能量的回弹仪,经鉴定认可,如性能稳定并有可靠的检验示值准确性的方法,亦允许使用的内容予以删除。
原因是:
①检定混凝土回弹仪已制定了国家计量检定规程,属于计量仪器范畴。而在已批准执行的回弹仪计量检定规程中并无上述(除直读式外)几种示值系统回弹仪的检定方法。
②至今未见上述几种(除直读式外)回弹仪示值准确性的检定方法,但是仍有使用非指针直读式仪器现象发生,从而影响了回弹法检测结果。本规程规定,在条件许可前提下优先使用指针直读式,不管何种示值系统,必须符合国家计量检定规程JJG817-93《混凝土回弹仪》的要求。由于回弹仪为计量仪器,因此在回弹仪明显的位置上必须标明名称、型号、制造厂名、生产编号及生产日期,尤其要有计量器具许可证号及CMC标志;检定混凝土回弹仪必须按照国家计量检定规程JJG817-93《混凝土回弹仪》进行。检定机构应当由当地主管部门授权。开展检定工作必须备有回弹仪检定器、拉簧刚度测量仪等设备。
回复
3楼
检测泵送混凝土强度的修正
近年来,随着大中城市泵送混凝土使用的普及,发现采用回弹法按附录E表推定的测
区混凝土强度值低于其实际强度值。这是因为泵送混凝土流动性大,粗骨料粒径较小,砂
率增大,混凝土的砂浆包裹层偏厚,表面硬度较低所致。现根据浙江、四川、陕西、北京
等地泵送混凝土自然养护的试件共530组进行分析对比,求出修正值。经实测工程取芯验
证表明,修正后的回弹测区强度值符合实际强度。本规程的修正值,只适用于碳化深度值
为0.0~2.0mm。当碳化深度大于2.0mm时,是否需要修正,尚待进一步研究。但是,由于
泵送混凝土需满足GB14902-94《预拌混凝土》(国家技术监督局产品标准,1994年10月1
日实施)各项技术指标要求,混凝土质量比较均匀,而且工程中一旦出现混凝土试块抗压
强度不合格,一般都会立即用回弹法检测,此时,混凝土龄期较短,碳化深度值相对小,
一般不超过2.0mm。当出现超过2.0mm碳化深度值的情况时,可用取芯法或同条件试件
修正。
回复
4楼
不知道楼上兄台所用的规程具体是什么规程,全称,可有修正值参考,适用范围!??另外还有一个必须明确的是泵送砼可以自拌、也可以是商品砼,我想着两者还是有区别的!!?
回复