如题,另有2台2.2KW的循环泵!该电加热是否作相应保护措施?某学自动化,现做电气设计!请大家指教。谢谢!!
如题,另有2台2.2KW的循环泵!
该电加热是否作相应保护措施?
某学自动化,现做电气设计!请大家指教。
谢谢!!
2楼
这里没有做热泵电气设计的吗?;(
回复
3楼
热泵有制冷功率及电功率,搞不清楚你指的哪一个。干脆就明说:共有几台电机,各自的功率是多大。
回复
4楼
我的意思是两台热泵额定输入功率是8.5KW 另加60KW的电加热!
我公司产品都是用于制热水的。属于空气源热泵!
回复
5楼
热泵单相还是,三相,如果时三相,配BVV(3*6+2*4),单相配BVV2*16+PE10,电加热器如果环境条件好,输电距离今可配VV(3*35+2*16)
回复
6楼
电流的近似公式:
3相电机电流≈电机功率(KW)*2
3相电加热器电流≈加热功率(KW)*1.5
回复
7楼
不知yjig仁兄的见解有没有依据!
回复
8楼
以上电流计算是经验公式,其准确的计算公式如下:
三相电机电流= [电机功率(KW)* 1000] ÷ [380 * 1.732 * cosα * 电机效率]
cosα 取0.8—0.9 ,电机效率取0.85—0.95 ,准确数值需查电机手册。
电加热设施电流= [加热功率(KW)* 1000] ÷ [380 * 1.732]