散流器安装
shiying0501
2006年01月17日 16:04:29
来自于通风排烟
只看楼主

在250x250风管上能直接安装250x250散流器吗?

在250x250风管上能直接安装250x250散流器吗?
免费打赏
hhbox
2006年01月17日 17:16:01
2楼
散流器250x250指的是散流器颈部尺寸,250宽的风管不好做!
回复
cnmarqt
2006年01月18日 08:11:49
3楼
可以制作,或采用帆布接口
回复
shiying0501
2006年01月18日 09:01:06
4楼
就是说如果没有吊顶,直接在风管上开口安装的话,不能安装了?
回复
pxyong2008
2006年01月19日 14:57:59
5楼



请问,有这样安装的吗?
回复
mdc0402
2006年01月19日 15:13:37
6楼
在风管上接个变径就可以,用帆布软接可能风口容易位移
回复
shiying0501
2006年01月23日 08:58:17
7楼
"在风管上接个变径就可以,用帆布软接可能风口容易位移 "
"变径“是多少变成多少?
回复
zys0000
2006年01月23日 12:23:48
8楼
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002要求:柔性短管不宜作为找正、找平的变径连接管。
回复
christie_ps
2006年01月23日 12:36:26
9楼
可以,散流器颈部铁皮对正风管铁皮连接,很多都这样做的.