求助!山坡上别墅群建筑防雷问题
lcf007
lcf007 Lv.4
2006年01月17日 15:57:37
来自于防雷减灾
只看楼主

有一高差约50米的山坡,待建规模较大的别墅群建筑(三层).屋顶均设避雷带,单独设接地极.是否需设避雷针? 急盼热心人答复?

有一高差约50米的山坡,待建规模较大的别墅群建筑(三层).屋顶均设避雷带,单独设接地极.
是否需设避雷针?
急盼热心人答复?
免费打赏
tcchezhong
2006年01月17日 16:04:18
2楼
估计,你这个接地电阻很难满足要求。全区公用接地网的阻直都悬哪。
避雷针是按被保护物确定
回复
李兴龙机电科技
2006年01月17日 17:19:28
3楼
有避雷带,还设避雷针?
回复
lcf007
2006年01月18日 08:29:40
4楼
当地防雷办提的建议设避雷针.我想是不是要对小区室外设施进行保护?
回复
tnazxc
2006年02月05日 14:47:36
5楼
完全没必要在别墅群设独立避雷针。只需在各别墅单位装设避雷带就成了。
回复
iamzhzht2004
2006年02月05日 22:05:08
6楼
如果防雷办提出的话,应该是怕避雷带的保护区域不能够保护好小区内的部分设施,可以按滚球法算一下小区内设施是否全部在保护范围内。
回复
张日伟
2006年02月08日 13:36:16
7楼
在特别突出的部位加设避雷针,除了独立的消雷器外,一般没有单独设避雷针来保护建筑物的,用避雷带或者用避雷带与避雷针结合的方式。
回复
lcf007
2006年02月09日 09:12:01
8楼
看来用避雷带与避雷针结合对小区防护较好.若算防雷等级,建筑高度采用绝对高度还是相对高度?
回复
xiaojidong26
2006年02月09日 16:40:31
9楼
我觉得应该是相对地面的高度吧 软件计算要求的建筑物的高度是相对什么的高度 比如一个地方房子高高度为20米,另一个房子由于高度也为20米,但地势的原因,后面的房子相对前面的要高,怎么个计算法,高度都为20米的话 那雷击次数不是一样的吗?但后面房子相对要高啊 怎么考虑的?
回复
hk5201
2007年08月09日 16:24:00
10楼
滚球法可以算避雷带吗
回复
liuxuancan
2007年08月10日 17:33:26
11楼
可以!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开