小高层沉降,后浇带等问题(急,望高人解答)
lsyhsl
lsyhsl Lv.2
2010年09月30日 12:22:28
只看楼主

小高层沉降,后浇带等问题: 1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设? 2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置! 第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!

小高层沉降,后浇带等问题:
1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设?
2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置!
第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!
6c5ba979707abfe401ce.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
cyberboy2018
2010年10月10日 03:49:27
52楼
后浇带做法如图
回复
cyberboy2018
2010年10月10日 03:50:38
53楼
1.底板的支模方式
回复
cyberboy2018
2010年10月10日 03:51:43
54楼
2.墙板的支模方式
回复
cyberboy2018
2010年10月10日 03:52:28
55楼
3.梁、板的支模方式
回复
cyberboy2018
2010年10月10日 03:55:53
56楼
二次浇筑混凝土模板的搭设
回复
cyberboy2018
2010年10月10日 03:57:49
57楼
在高层建筑物中, 由于功能和造型的需要, 往往把高层主楼与低层裙房连在一起, 裙房包围了主楼的大部分。从传统的结构观点看, 希望将高层与裙房脱开, 这就需要设变形缝; 但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱、双墙, 使平面布局受局限, 因此施工后浇带法便应运而生。

1 施工后浇带的功能

  施工后浇带分为4种: 为解决高层建筑主楼与低层裙房间的沉降差而设置的沉降后浇带; 为防止混凝土因凝结收缩开裂而设置的收缩后浇带; 为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的温度后浇带; 为防止结构因温度变化和混凝土收缩开裂而设置的伸缩后浇带。我们通常见到的后浇带为沉降后浇带和伸缩后浇带。

施工后浇带一般具有多种变形缝的功能, 设计时应考虑以一种功能为主, 其它功能为辅。施工后浇带是整个建筑物, 包括基础及上部结构施工中的预留缝( “缝”很宽,故称为“带”) , 待主体结构完成, 将后浇带混凝土补齐后, 这种“缝”即不存在。这种施工方式既在整个结构施工中解决了高层主楼与低层裙房间的上述问题, 又达到了不设永久变形缝的目的。

2 施工后浇带的留设

  (1) 施工后浇带的位置。宜选在结构受力较小的部位, 一般在梁、板的变形反弯点附近, 此位置弯矩不大,剪力也不大; 也可选在梁、板的中部, 弯矩虽大, 但剪力很小。后浇带的宽度应考虑便于施工操作, 并按结构构造要求而定, 一般宽度以800~1 000 mm为宜。

(2) 施工后浇带的断面形式。应考虑浇筑混凝土后连接牢固, 对后浇带接缝处的断面形式, 应根据结构构件厚度具体情况进行处理。一般对厚度小于300 mm的结构构件, 可做成直缝; 对厚度大于300 mm (但不超过600 mm)的结构构件, 可做成阶梯形或上下对称坡口形; 对厚度大于600 mm的结构构件, 可做成凹形或多边凹形的形式。

(3) 后浇带内的钢筋处理。二次浇筑混凝土前后浇带内钢筋断开或贯通与否, 在于后浇带的类型。对于沉降后浇带, 钢筋应贯通; 对伸缩缝后浇带, 钢筋宜断开, 因为如果钢筋不断开, 钢筋附近的混凝土收缩将受到约束, 产生拉应力出现开裂, 从而降低了结构抵抗温度变化的能力。后浇带的配筋, 应能承担由二次浇筑混凝土使结构成为一整体后出现差异沉降而产生的内力, 一般可按差异沉降变形反算为内力, 而在配筋上予以加强。对于钢筋断开的施工后浇带, 其钢筋应在二次浇筑混凝土前按要求焊接好,以保证结构的整体性。

本篇文章来源于 “中国建筑文摘” 转载请以链接形式注明出处 网址: http://www.archdig.com/Constructure/ConHnt/200705/38319.html
回复
cyberboy2018
2010年10月10日 04:30:08
58楼
后浇带设置的规范依据
一 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。

二 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。

三 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。

四 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第 2 跨内;后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注。

五 GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.1 条规定,后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30~60m,宽度宜为700~1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。5.2.4 条对后浇带的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土 14d 后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于 28d.
回复
xiewenjun5342976
2010年10月10日 07:24:57
59楼
通常主楼周边与裙房交接部位考虑沉降差异必须留置沉降后浇带,待结构封顶后浇筑强度高一级的微膨混凝土。裙房部位根据浇筑面积留置温度后浇带。
回复
threez
2010年10月10日 13:30:24
60楼
这个问题应该是总工在方案阶段就定下来的东西。既然主、裙楼沉降差都不满足要求了。其实更多应该在基础上面做文章。
回复
csuamao
2010年10月10日 13:47:12
61楼
协调二者的沉降差,只要将其降至最低就能保证,建筑物的正常使用。