在高层建筑物中, 由于功能和造型的需要, 往往把高层主楼与低层裙房连在一起, 裙房包围了主楼的大部分。从传统的结构观点看, 希望将高层与裙房脱开, 这就需要设变形缝; 但从建筑要求看又不希望设缝。因为设缝会出现双梁、双柱、双墙, 使平面布局受局限, 因此施工后浇带法便应运而生。
1 施工后浇带的功能
施工后浇带分为4种: 为解决高层建筑主楼与低层裙房间的沉降差而设置的沉降后浇带; 为防止混凝土因凝结收缩开裂而设置的收缩后浇带; 为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的温度后浇带; 为防止结构因温度变化和混凝土收缩开裂而设置的伸缩后浇带。我们通常见到的后浇带为沉降后浇带和伸缩后浇带。
施工后浇带一般具有多种变形缝的功能, 设计时应考虑以一种功能为主, 其它功能为辅。施工后浇带是整个建筑物, 包括基础及上部结构施工中的预留缝( “缝”很宽,故称为“带”) , 待主体结构完成, 将后浇带混凝土补齐后, 这种“缝”即不存在。这种施工方式既在整个结构施工中解决了高层主楼与低层裙房间的上述问题, 又达到了不设永久变形缝的目的。
2 施工后浇带的留设
(1) 施工后浇带的位置。宜选在结构受力较小的部位, 一般在梁、板的变形反弯点附近, 此位置弯矩不大,剪力也不大; 也可选在梁、板的中部, 弯矩虽大, 但剪力很小。后浇带的宽度应考虑便于施工操作, 并按结构构造要求而定, 一般宽度以800~1 000 mm为宜。
(2) 施工后浇带的断面形式。应考虑浇筑混凝土后连接牢固, 对后浇带接缝处的断面形式, 应根据结构构件厚度具体情况进行处理。一般对厚度小于300 mm的结构构件, 可做成直缝; 对厚度大于300 mm (但不超过600 mm)的结构构件, 可做成阶梯形或上下对称坡口形; 对厚度大于600 mm的结构构件, 可做成凹形或多边凹形的形式。
(3) 后浇带内的钢筋处理。二次浇筑混凝土前后浇带内钢筋断开或贯通与否, 在于后浇带的类型。对于沉降后浇带, 钢筋应贯通; 对伸缩缝后浇带, 钢筋宜断开, 因为如果钢筋不断开, 钢筋附近的混凝土收缩将受到约束, 产生拉应力出现开裂, 从而降低了结构抵抗温度变化的能力。后浇带的配筋, 应能承担由二次浇筑混凝土使结构成为一整体后出现差异沉降而产生的内力, 一般可按差异沉降变形反算为内力, 而在配筋上予以加强。对于钢筋断开的施工后浇带, 其钢筋应在二次浇筑混凝土前按要求焊接好,以保证结构的整体性。
本篇文章来源于 “中国建筑文摘” 转载请以链接形式注明出处 网址:
http://www.archdig.com/Constructure/ConHnt/200705/38319.html