小高层沉降,后浇带等问题(急,望高人解答)
lsyhsl
lsyhsl Lv.2
2010年09月30日 12:22:28
只看楼主

小高层沉降,后浇带等问题: 1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设? 2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置! 第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!

小高层沉降,后浇带等问题:
1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设?
2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置!
第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!
6c5ba979707abfe401ce.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
胡点点
2010年10月01日 10:49:35
12楼
后浇带什么的都是浮云
回复
xiaohuei240
2010年10月01日 11:52:20
13楼
学习了!
我是来学习的,请高人解答!
感谢你们提供这一学习机会
回复
lqsslqss
2010年10月01日 12:08:16
14楼
地下室顶板有必要设置后浇带
照图施工,不明白问设计的沟通
回复
lsyhsl
2010年10月01日 13:18:23
15楼
我就是搞设计的啊
回复
scrons
2010年10月01日 14:57:00
16楼
谢谢楼主提供资料供大家学习
正缺少设计图,看一下先
不过好象不太详细啊谢谢楼主提供资料供大家学习
正缺少设计图,看一下先
不过好象不太详细啊
回复
wbreeze1
2010年10月01日 15:46:43
17楼
后浇带等主体施工完,大约三个月再浇,地下室顶板,底板都要设置。
回复
gouqiang0218
2010年10月01日 17:27:08
18楼
高层带裙房的结构一般情况下,如果裙房的面积不大或是跨数不多且裙房长度不超过12米,可以不用设缝。如果是整个底盘结构平面布置不规则以及裙房面积较大等可以根据实际情况在距离高层建筑在裙房的第二跨内设置后浇带。
回复
李霞
2010年10月01日 18:32:36
19楼
1、建筑在南侧是分两次均与退台的,没阶高差约15米,不算太大,此时,如果基础以及上部结构在连接处刚度较大,可以不设施工缝、后浇带;北侧后浇带基本可以如拟,但当基础、柱网等调整合理时,也可以考虑不设;
2、基础形式的探讨:1)该结构主要形式为框架结构,地下室边跨主梁的跨度较大,梁高较高,将传递的弯矩不会小,但是,地下室边缘采用自防水的剪力墙体系,通长未设柱,这样,框架梁传来的主筋锚固有难度,水平段长0.4lae如何实现?建议在框架梁对应处较小截面的设柱,既利于墙体平面外的刚度又利于梁钢筋的锚固;2)整个结构柱网都不大,柱截面也不大,有是非桩基形式,有厚地下室板底要求,为何不用带梁的筏板式基础?柱周边局部加宽,以利抗冲切;梁底局部加宽,以利抗剪并保证,混凝土保护层厚度。
3、西北侧柱网:西北侧电梯间设在框架之间,处于主体结构的尽端。电梯间在楼面有大洞口,刚度很弱,仅通过梁及填充墙联系,本以不妥,同时柱距却大于周边柱距,楼面刚度在此进一步消弱。
4、水池、地下车库问题:在我的记忆里,建筑、给排水的强制性规范要求,水池壁、底板不可利用主体结构。所以,这一点你必须问清楚。此外,与坡道相连的主体结构下方有地下车库还是设备通道?车库不可仅有一个出入口?底板呢?
5、短柱问题:-5.8米与-4.2米,-1.6米与-0.03米相邻处都存在短柱问题,不可忽视。
回复
fzchen980616
2010年10月02日 11:43:38
20楼
主楼沉降量大,底板、板顶(包括抗水板等)都要留缝的,后浇带待主体施工完,大约三个月后再浇筑。
回复
keyson0911
2010年10月02日 13:38:33
21楼
“先施工完主楼,后施工裙房(意思等主楼施工完毕待沉降稳定以后再施工裙楼,主楼和裙楼之间不设置后浇带”
楼主的说法是正确的,一般在建筑功能限制下,施工单位的常规做法就是这样。实际上问题的根本是协调二者的沉降差,只要将其降至最低就能保证,建筑物的正常使用。
不知你的地基情况是怎么样的,大多数情况是,主楼地基做处理,而群房层数少,天然地基一般就满足要求。通常情况下,最好是两侧分别算一下沉降,并根据两侧沉降差来调节基础尺寸和刚度,这是最好的。
另外,由于沉降具有连续性,在交界处,沉降是连续的,因此应该在留缝的位置加强构造措施(主要是加强配筋,个人经验梁和柱的配筋量放大30%左右,为后期的沉降留有一定余地),另外施工缝留置位置其实和后浇带的要求应该差不多,留在梁跨1/3处,此处梁的受力相对来说比较小。另外就是要求施工单位对此处要加强施工措施的特别处理。
回复

相关推荐