小高层沉降,后浇带等问题(急,望高人解答)
lsyhsl
lsyhsl Lv.2
2010年09月30日 12:22:28
只看楼主

小高层沉降,后浇带等问题: 1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设? 2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置! 第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!

小高层沉降,后浇带等问题:
1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设?
2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置!
第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!
6c5ba979707abfe401ce.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
wangdecui
2010年09月30日 17:56:47
2楼
板顶也要留缝的。留置方法见图。做法可以参考各地图解
回复
bailianmao
2010年09月30日 18:01:45
3楼
1.有关诸如沉降缝,温度缝的留设在设计图纸中有具体体现。通常主楼周边与裙房交接部位考虑沉降差异必须留置沉降后浇带,待结构封顶后浇筑强度高一级的微膨混凝土。裙房部位根据浇筑面积留置温度后浇带。
2.顶板也需根据底板后浇带位置在相应部位设置后浇带。
回复
lsyhsl
2010年09月30日 18:13:58
4楼
谢谢各位高手的见解
回复
lsyhsl
2010年09月30日 18:17:13
5楼
我图上底板未留设后浇带(因为基础是独立基础,只做了防水板)顶板设置后浇带,此法可行吗?
回复
lsyhsl
2010年09月30日 18:33:55
6楼
我图上注明:先施工完主楼,后施工裙房(意思等主楼施工完毕待沉降稳定以后再施工裙楼,主楼和裙楼之间不设置后浇带,因为不是同时施工,应该是设置施工缝吧?在主楼有梁板位置留设施工缝,施工缝位置如何确定?),望解答!
回复
hongwei-151
2010年09月30日 20:23:35
7楼
“先施工完主楼,后施工裙房(意思等主楼施工完毕待沉降稳定以后再施工裙楼,主楼和裙楼之间不设置后浇带”
楼主的说法是正确的,一般在建筑功能限制下,施工单位的常规做法就是这样。实际上问题的根本是协调二者的沉降差,只要将其降至最低就能保证,建筑物的正常使用。
不知你的地基情况是怎么样的,大多数情况是,主楼地基做处理,而群房层数少,天然地基一般就满足要求。通常情况下,最好是两侧分别算一下沉降,并根据两侧沉降差来调节基础尺寸和刚度,这是最好的。
另外,由于沉降具有连续性,在交界处,沉降是连续的,因此应该在留缝的位置加强构造措施(主要是加强配筋,个人经验梁和柱的配筋量放大30%左右,为后期的沉降留有一定余地),另外施工缝留置位置其实和后浇带的要求应该差不多,留在梁跨1/3处,此处梁的受力相对来说比较小。另外就是要求施工单位对此处要加强施工措施的特别处理。
回复
jilu216
2010年09月30日 22:45:55
8楼
后浇带就是在主楼和裙房之间的连接梁有一段结构体不浇筑混凝土,等沉降稳定后再浇筑未浇筑的混凝土
回复
jixingtianzi
2010年09月30日 23:51:29
9楼
受益匪浅。。
回复
zyj6020
2010年10月01日 08:19:38
10楼
按图施工就没错
回复
xfkang
2010年10月01日 10:19:40
11楼
......................................
回复