小高层沉降,后浇带等问题(急,望高人解答)
lsyhsl
lsyhsl Lv.2
2010年09月30日 12:22:28
只看楼主

小高层沉降,后浇带等问题: 1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设? 2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置! 第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!

小高层沉降,后浇带等问题:
1、先施工完主楼,后施工裙房(因为独立基础沉降计算不满足,待主楼沉降稳定后施工群楼)。留设施工缝。施工缝如何留设?
2、地下室顶板有必要设置后浇带吗,因为基础防水板没有设置!
第一次做高层,很多不懂,望高人解答,谢谢您!
6c5ba979707abfe401ce.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
ccwyi123456
2010年10月02日 17:00:43
22楼
后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素
回复
wangdong918000
2010年10月02日 19:35:25
23楼
1.有关诸如沉降缝,温度缝的留设在设计图纸中有具体体现。通常主楼周边与裙房交接部位考虑沉降差异必须留置沉降后浇带,待结构封顶后浇筑强度高一级的微膨混凝土。裙房部位根据浇筑面积留置温度后浇带。
2.顶板也需根据底板后浇带位置在相应部位设置后浇带。
回复
wangdong918000
2010年10月02日 19:36:18
24楼
2010年10月03日 11:20:23
25楼

三个月后,用等级高一级的微膨胀的混凝土浇筑
回复
hahabuding
2010年10月03日 11:30:04
26楼
我们现在的工程,主楼100多米,裙房35米,在地下室顶板上都留有后浇带!我觉得这样做很合理
回复
鲲爸爸
2010年10月03日 15:11:20
27楼
楼主,有几点没有交代清楚,①所处的地区,即地质条件;②此后浇带是否为沉降后浇带;③设计单位是否明确沉降稳定周期;④基础结构形式。

沉降稳定的周期应根据沉降观测记录确定,一般在主体结构施工阶段最为明显,其次是装饰施工阶段。这两个施工阶段结束后才是沉降稳定期。

如果,主体和裙房均为板式基础,则后浇带封闭时间最少是主体结构施工完成后3个月。而且,后浇带配筋必须增加50%。
回复
lanyullp02
2010年10月03日 22:07:02
28楼
网易土木,真的很好
回复
yuhouji
2010年10月04日 10:37:10
29楼
我也说几句:
1,高层建筑设置后浇带的问题在网上已经讨论过多次,大家一直认为设后浇带是必然的、应该的、不可置凝的(高层建筑一般最下几层都设有裙楼,有地下室)。
2,后浇带的做法也在网上传过多次,如果楼主需要我可以给你发一份后浇带配筋图。
3,后浇带施工时间一般是当主体施工60天以后就可以施工,至于网友们说3个月,那更好,只要是施工单位接受就行。
4其他做法网友基本说得对!可以借鉴。
回复
t--man
2010年10月04日 23:47:52
30楼
受益匪浅,希望以后更多的高手愿意指点
回复
happywsj
2010年10月04日 23:51:18
31楼
后浇带的做法很成熟。就是注意:
1、日常养护,后浇带处裸露的钢筋别不断生锈;
2、浇筑时采用高一级编号混凝土,最好掺点膨胀剂;
3、不要依赖施工单位的施工水平,在图纸上该写的注意事项一定写清楚,以保护自己。
回复