请教大家一问题,一普通小学教室,6.6米宽。9米长。怎么布置灯具。我布T8双管36W。2X3,六盏,照度均匀度达不到规范0.7要求。布9盏3X3 ,功率密度超过15。。违反强条!现在很纠结!
请教大家一问题,一普通小学教室,6.6米宽。9米长。怎么布置灯具。我布T8双管36W。2X3,六盏,照度均匀度达不到规范0.7要求。布9盏3X3 ,功率密度超过15。。违反强条!现在很纠结!
2楼
6.6x9=59.4
9x2x36=648
"功率密度超过15"---------怎么算出来的呢?
回复
3楼
呵呵,楼主怎么算的
回复
4楼
不好意思,是我打错了。。功率密度超过11W。。节能标准是11,超过了就不对了。。现在不知道怎么布灯,还望大虾们指导!
回复
5楼
这个好 前段时间还设计车库的消防来着 下来看看
回复
6楼
采用T5灯管
回复
7楼
用T8荧光管照度应该一点问题都没有啊!
回复
8楼
照明均匀度跟使用T5、T8灯管都没有关系
不知道楼主的均匀度是怎么算出来的?规范也仅强调工作面的平均照度,具体计算时可以在工作面的范围定义上做点文章呀
回复