教室照明的问题。
angel_tyc
angel_tyc Lv.5
2010年09月30日 09:58:16
来自于照明工程
只看楼主

请教大家一问题,一普通小学教室,6.6米宽。9米长。怎么布置灯具。我布T8双管36W。2X3,六盏,照度均匀度达不到规范0.7要求。布9盏3X3 ,功率密度超过15。。违反强条!现在很纠结!

请教大家一问题,一普通小学教室,6.6米宽。9米长。怎么布置灯具。我布T8双管36W。2X3,六盏,照度均匀度达不到规范0.7要求。布9盏3X3 ,功率密度超过15。。违反强条!现在很纠结!
免费打赏
gdx8785
2010年09月30日 13:48:11
2楼

6.6x9=59.4
9x2x36=648
"功率密度超过15"---------怎么算出来的呢?
回复
加肥猫
2010年09月30日 14:19:12
3楼
呵呵,楼主怎么算的
回复
angel_tyc
2010年09月30日 15:45:50
4楼
不好意思,是我打错了。。功率密度超过11W。。节能标准是11,超过了就不对了。。现在不知道怎么布灯,还望大虾们指导!
回复
lina009
2010年09月30日 17:11:12
5楼
这个好 前段时间还设计车库的消防来着 下来看看
回复
gdx8785
2010年09月30日 22:19:46
6楼


采用T5灯管
回复
chenfalcon
2010年10月19日 16:07:02
7楼
用T8荧光管照度应该一点问题都没有啊!
回复
lxt9607
2010年10月24日 15:52:04
8楼
照明均匀度跟使用T5、T8灯管都没有关系
不知道楼主的均匀度是怎么算出来的?规范也仅强调工作面的平均照度,具体计算时可以在工作面的范围定义上做点文章呀
回复

相关推荐