求助,冷媒系统的风管机怎么做恒湿,有办法吗
hfykk
hfykk Lv.2
2006年01月17日 09:17:54
来自于中央空调
只看楼主

现有一工程,甲方要求湿度保持在50%-60%,但我们的机器没有这项功能(一拖一高静压风管(冷媒),要怎么才能做到甲方要求,

现有一工程,甲方要求湿度保持在50%-60%,但我们的机器没有这项功能(一拖一高静压风管(冷媒),要怎么才能做到甲方要求,
免费打赏
ktchenggang
2006年01月17日 11:40:46
2楼
冷媒风管机要求恒湿确实有点难度
1、在主风管内增加一套加湿器,可采用湿膜式、干蒸汽式、高压微雾式(不是高压喷雾式)
2、采用分离式方法:在恒湿区域内分设独立加湿器。
可采用离心式、湿膜式、电热式(我讨厌电极式)。
或在空中架设高压微雾式或在四周加设蒸汽式加湿器。
我不知道你的甲方这个工程是做什么用的,有些场合对加湿器的形式是又要求的。
离心式、高压微雾式、高压喷雾式的水汽粒子较大,对于加工工艺要求较严的地方是不能用的。
回复
lovepingvery
2006年01月21日 11:49:00
3楼
首先配置冷量 然后选择合适的风管机 然后计算房间的体积 根据要求确定换气次数 根据换气次数确定风管机的风量(必须加大 因为风管机经过净化装置的时候会有损耗)然后可以选择净化空调箱 把冷冻水盘管那一部分换掉 注意:风机的风量要够 不然可以换风机
回复
wei_chsh
2006年01月21日 16:42:29
4楼
干蒸汽式、高压微雾式加湿器+加大风量.
增压,