0.4kV供电2km400kW要多大的电缆
ggzxm
ggzxm Lv.2
2006年01月17日 00:07:30
只看楼主

道路问题不能运输变压器,负荷点2km0.4kV供电400kW要多大的电缆

道路问题不能运输变压器,负荷点2km0.4kV供电400kW要多大的电缆
免费打赏
shimengzhulin
2006年01月17日 02:23:38
2楼
没算,不过按照以往的经验来说,呵呵,恐怕很难有满足要求的电缆,可能需要单芯的400、600的电缆才行
回复
tcchezhong
2006年01月17日 08:13:31
3楼

规范、手册,都不会考虑这种,违反科学规律的方案。
10KV供电吧!
大粗电缆比变压器更难处理!
回复
ccc.99
2006年01月17日 10:21:28
4楼
还是考虑高压吧,估计费用不会比用低压大截面电缆高多少,效果就不同了.个人观点
回复
dsy123456
2006年01月17日 12:00:49
5楼
我看,即使用户愿意,供电部门也不会考虑引低压线~
回复
supergzj
2006年01月17日 12:33:38
6楼
我估算185的电缆可以供1km远50kw的负荷,照此推的话,你的要用16根185的三相电缆,所以基本上就是不可实现。
不过完全不考虑保护灵敏度硬来的话,可能10根左右就够了。
回复
大鼻山
2006年01月17日 12:33:44
7楼

需要超导电缆。
回复
qjs108
2006年01月17日 12:41:27
8楼
我算了一下需16根240的电缆(功率因数按0.8考虑,压降4.25%)
回复
qjs108
2006年01月17日 12:41:53
9楼
应采用高压供电
回复
dsy123456
2006年01月17日 12:43:03
10楼


是什么样子的啊,从来没听过,详细点说说啊
回复
hkshaochanggen
2006年01月17日 13:27:24
11楼
回复

相关推荐