火灾自动报警系统设计规范6.3.9.1条 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;消防是通过什么关闭送风机、新风机的?是非消防电源的切断?还是通过消防模块来切断?
火灾自动报警系统设计规范
6.3.9.1条 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;
消防是通过什么关闭送风机、新风机的?
是非消防电源的切断?还是通过消防模块来切断?
2楼
可通过消防模块来切断电源,或通过消防模块关闭出风口的防火阀连锁风机
回复
3楼
可是根据<常用风机控制电路图99D303-2>普通风机和新风机都不能接消防模块?
是不是这个可以根据设计的要求接消防模块?
如果通过消防模块关闭出风口的防火阀连锁风机,但有些普通风机出风口通风专业没有设置防火阀?
怎么办呢?
回复
4楼
怎么没人来解答呢?
回复
5楼
是选用带分励脱扣和辅助触点的断路器,消防模块是动作于这个断路器来切断电源的。也就是是非消防电源的切断
回复
6楼
4楼说的普通与消防用还是有一点区别的,符合消防要求的都可以联动,还有你说的出风口只是关闭风机.怎么联动看5楼回答.
回复
7楼
版主这么一说算是明白了好多了!!其实在消防中这些都是一起动作的吧!!
回复
8楼
空调新风机组什么的风机很少用微断来保护的
回复
9楼
这个问题很值得讨论,有代表性,常常要用到,很受启发。
回复