3500KVA变配电房的设计?
tiger2006
tiger2006 Lv.11
2010年09月29日 15:06:35
只看楼主

我现在遇到一厂区,甲方要求设计一个3500KVA变配电房,10/0.4KV,用于锻造车间的采用油式变压器,且只用一台本人只设计过500KVA以下的干式变压器变配电房,没大容量变配电房的设计经验请教设计这么大的变配电房要注意什么?我查找了一下资料,发现这么大的10/0.4KV油式变压器,生产厂家就没几家;变压器容量又这么大;配套的断路器,互感器都没配套的产品;网上查找了一下资料没找到相关图纸

我现在遇到一厂区,甲方要求设计一个3500KVA变配电房,10/0.4KV,用于锻造车间的
采用油式变压器,且只用一台
本人只设计过500KVA以下的干式变压器变配电房,没大容量变配电房的设计经验
请教设计这么大的变配电房要注意什么?
我查找了一下资料,发现这么大的10/0.4KV油式变压器,生产厂家就没几家;
变压器容量又这么大;配套的断路器,互感器都没配套的产品;网上查找了一下资料
没找到相关图纸
甲方又催得急,这个十一过不安稳了
免费打赏
zigj
2010年09月29日 16:02:13
2楼
很少有用这么大的10/0.4的变压器。提点建议:
1、低压短路电流必然很大,建议选用阻抗电压大的变压器,或者考虑加电抗器,否则低压断路器的遮断电流很大。成本会很高。
2、变压器室按标准图集和规范做就行。没什么特殊的。
3、为什么不用2台变压器哪,运行也会更合理和可靠
回复
fmn1982
2010年09月29日 17:06:43
3楼
根本做不了这么大的 低压断路器都没这么大的 而且这么大的变压器 低压柜的铜排都做不了的 做两台2000的并列进行不行吗
回复
八面风
2010年09月30日 07:15:36
4楼
可以做两台2000的并列运行,这样应该好一些。
回复
z68522
2010年09月30日 11:36:20
5楼
为什么不用2台变压器哪,运行也会更合理和可靠
回复
ccccyq
2010年09月30日 13:46:58
6楼
2楼的建议很合适啊
回复
tiger2006
2010年10月01日 15:42:50
7楼
准备跟甲方沟通一下
采用2台变压器
回复
小小小的小
2015年10月16日 15:23:34
8楼
路过,学习中
回复

相关推荐