什么原因造成大金压缩机损坏了?
liu-renyi
liu-renyi Lv.2
2010年09月29日 13:50:08
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机表现症状1、开机制冷机组压缩机不工作、机体发热2、通电用测量电压有、电阻也有、但就是没电流。一共三台水冷式冷水机组、2台已经坏了(表现症状是1、2)另外一台三相电流其中有2相电流6.9A、第三相10.5A三台都是大金压缩JT160BCBYIL 5HP压缩机有哪些原因造成这种故障?

压缩机表现症状
1、开机制冷机组压缩机不工作、机体发热
2、通电用测量电压有、电阻也有、但就是没电流。
一共三台水冷式冷水机组、2台已经坏了(表现症状是1、2)另外一台三相电流其中有2相电流6.9A、第三相10.5A
三台都是大金压缩JT160BCBYIL 5HP压缩机
有哪些原因造成这种故障?

DSC03930.JPG

免费打赏
jblfl
2010年10月27日 10:01:37
12楼
应该测压缩机进口电线
回复
tyzlgs
2010年10月29日 23:35:46
13楼
压缩机有电压,无电流,机壳发热是内置热保护断开,断开原因可能有卡壳,异常磨损等。。。
回复
zhaoyun0709
2010年11月09日 21:09:58
14楼
大金压缩机就是这样,只要长时间不用大多者会出现这个问题!大多都是抱轴卡死掉!你不妨调一下相看看起不起得来!如果起不来就只有换压缩机了!
回复
建云设备
2010年11月14日 10:58:56
15楼
大金压缩机就是这样,只要长时间不用大多者会出现这个问题!大多都是抱轴卡死掉!你不妨调一下相看看起不起得来!如果起不来就只有换压缩机了!
回复
ybs056
2011年02月24日 21:27:36
16楼
是大金压机的问题,原因可能是卡机。