风管风压测量问题(高手进)
nono_xx
nono_xx Lv.2
2010年09月29日 13:24:04
来自于中央空调
只看楼主

想测量除尘器的机组余压,方法以会。用毕托管和电子测量仪器。但是现场除尘器前后管道没有符合离弯头4-5倍D长度的直管段,咋办??1) 4-5倍D是否是强制规定,是否可以缩小,比如距离弯头1倍D长度,最少是多少?2) 有什么规范或者手册上有写?3) 如果现场满足只能1倍D的距离测量,是否有什么修正系数可以修正(同样有何手册规范有规定)?? 高手赐教!!!!!!!!!!!!

想测量除尘器的机组余压,方法以会。用毕托管和电子测量仪器。
但是现场除尘器前后管道没有符合离弯头4-5倍D长度的直管段,咋办??
1) 4-5倍D是否是强制规定,是否可以缩小,比如距离弯头1倍D长度,最少是多少?
2) 有什么规范或者手册上有写?
3) 如果现场满足只能1倍D的距离测量,是否有什么修正系数可以修正(同样有何手册规范有规定)??

高手赐教!!!!!!!!!!!!
免费打赏
yangwei0420030141
2010年09月29日 13:48:45
2楼
长度不够,弯头等后面的气流不稳定,测量不准确
回复
nono_xx
2010年10月11日 09:20:53
3楼
没人知道吗????
回复
nono_xx
2010年10月11日 09:21:16
4楼
我知道不准确,如何解决啊??
回复
aw100
2010年10月11日 17:23:50
5楼
简单测量,还是精确测量。
精确测量是要按标准做。没有办法。
回复
nono_xx
2010年10月12日 08:24:01
6楼

是工程测量!