请教大家:软硬不同基础处理
scyuey
scyuey Lv.7
2010年09月29日 10:42:44
来自于地基基础
只看楼主

小弟最近做一工程,7层砌体结构,钢筋混凝土条形基础。长度约40米。沿长度方向一半范围为中等风化页岩,另一半为软土。多方处理意见是: 软土挖至约基底-3米处,人头石满铺一层机械挤压密实,再分层夯实换填砂夹石不低于3米厚;页岩部分换填砂夹石不低于800mm厚作为软垫层。考虑软土部分换填厚度较大,基础面积均适当增大,并在基础内增加300X300暗梁。请教有经验的朋友,是否有更好建议。谢谢

2010年09月29日 16:05:45
2楼
就没人来么?
回复
lypnjtu
2010年09月30日 10:47:53
3楼
砖混都不均匀沉降很敏感,软土那边就一直到底下还是软土吗?如果是这样,这样处理没啥效果的
回复
scyuey
2010年09月30日 12:02:35
4楼
继续顶上去。

以前做过老污水沟上的,换填夹砂石大概3米多不到4米,也就没继续处理了。
回复
bibby_23
2010年10月02日 21:29:05
5楼
这样处理应该没问题了
回复

相关推荐

APP内打开