我们这次换3台柜子 也没有设计,我自己改了个一次图,实在是没干过这活,才知道要考虑选择这么多设备,大家帮忙看看这有什么问题没有元件的选择[ 本帖最后由 leary4 于 2010-9-29 09:19 编辑 ]
我们这次换3台柜子 也没有设计,我自己改了个一次图,实在是没干过这活,才知道要考虑选择这么多设备,大家帮忙看看这有什么问题没有
元件的选择
[
本帖最后由 leary4 于 2010-9-29 09:19 编辑 ]
2楼
电流互感器的变比 选比5 还是比1 怎么确定?
回复
3楼
零序CT是不是有点大啊,我不是搞保护的,只是觉得
做为成套厂,主要的关心几个方面:
真空断路器:品牌选择
CT、PT:品牌要求, CT /5A、/1A都做过,/5的较多,/1A多用于变电站
继电保护装置:继电器型,微机型(主要看用户对保护装置要求)
操作电源:直流还是交流,需不需要配置直流屏等
后台监控:是信号屏、信号箱、还是监控后台等
二次原理图:需要配合继电保护装置的二次原理图
如果用户没有特殊要求,那么成套厂家会按自己常规的品牌选择
回复
4楼
谢谢 零序CT是有点大哈 还有就是不明白互感器的等级怎么确定 什么5P/15 10P/10 还有PT的熔断器 1A还是0.5A?
回复
5楼
5P/15 10P/10 是CT保护级别的参数,
具体代表什么有点忘了,比如10P/10好像是电流在10倍额定时误差在10%
CT还有二次容量的参数,如10VA 15VA 等
PT熔断器0.5A就可以了
回复