GB50007-2002之72页8.4.15条1中说的采取有效措施指什么?应该不是填粗砂!为什么设置沉降缝后裙楼埋深要比主楼深2m,是为了地震时主楼有侧限??如果主、裙楼不设沉降缝而是设置后浇带(及主、裙楼连为一体)那在施工时主楼岂不是还是没有侧限,设计不考虑施工?

GB50007-2002之72页8.4.15条1中说的采取有效措施指什么?应该不是填粗砂!为什么设置沉降缝后裙楼埋深要比主楼深2m,是为了地震时主楼有侧限??如果主、裙楼不设沉降缝而是设置后浇带(及主、裙楼连为一体)那在施工时主楼岂不是还是没有侧限,设计不考虑施工?
yzp2000_2000
2006年01月15日 15:18:59
2楼
请高手执教
回复
sunwaygogo
2006年01月15日 15:28:47
3楼
1.当高层建筑与相连的裙房之间设置沉降缝时,高层建筑的基础埋深应大于裙房基础的埋深至少2m。当不满足要求时必须采取有效措施。沉降缝地面以下处应用粗砂填实(图8.4.15);

有效措施不是填砂,这点你弄错了。

这个问题有点麻烦,请高手出面解决!谢谢!
回复
scs1004
2006年01月16日 16:52:15
4楼
主要是为了保证基础的埋深
回复
yzp2000_2000
2006年01月16日 22:47:26
5楼
楼上的能否再说的详细些
或者再仔细看看我的问题先
回复
zzyzdzz
2006年01月18日 16:35:10
6楼
"设置沉降缝后裙楼埋深要比主楼深2m"应该是浅2米.这主要是保证主楼有可靠的嵌固约束,侧限约束.