驳帖!应急照明的接线与系统—大家一起讨论吧!
duanxin08
duanxin08 Lv.2
2006年01月15日 09:11:01
来自于照明工程
只看楼主

之前看到几位仁兄讨论应急照明问题,在下有一点看法,希望能跟各位交流一下在下认为应急照明的分歧是应急供电电源种类与灯具的配合的问题。现在的应急照明供电电源无非有以下几类:1.灯具自代蓄电池2.楼宇集中蓄电池室3.楼宇自带发电机组4.双市电其中第4类供电方式偶认为不好,它对第二电源的要求较高,1.若仅是同一供电系统不同变压 器则两变压器同时故障怎么办?2.若是两不同供电系统则建筑物所处位置未必可以满足要求?3.成本较高。现阶段多数工程采用集中式应急电源,蓄电池室或是发电机组。

之前看到几位仁兄讨论应急照明问题,在下有一点看法,希望能跟各位交流一下

在下认为应急照明的分歧是应急供电电源种类与灯具的配合的问题。
现在的应急照明供电电源无非有以下几类:
1.灯具自代蓄电池
2.楼宇集中蓄电池室
3.楼宇自带发电机组
4.双市电
其中第4类供电方式偶认为不好,它对第二电源的要求较高,1.若仅是同一供电系统不同变压 器则两变压器同时故障怎么办?2.若是两不同供电系统则建筑物所处位置未必可以满足要求?3.成本较高。现阶段多数工程采用集中式应急电源,蓄电池室或是发电机组。
现在我们挨个分析:
1.如采用灯具自代蓄电池作为电源,最为简单,无须第二电源接入灯具,此类灯具也无法充当正常照明灯具使用,大多数为壁挂式疏散照明灯。此种灯具无开关,正常情况下为充电状态,不亮,待发生紧急情况后自动点亮。此种方法成本低,线路简单,但照明维持时间短。
2.如采用楼宇集中蓄电池和楼宇自代发电机组供电就不用采用带蓄电池的灯具了,因为此种电源出线一般为下列方式:
a.正常照明相线(正常照明时有电,紧急情况时也有电)
b.紧急照明相线(正常照明时无电,紧急情况时有电)
c.零线
d.PE线
采用此种电源时应急照明灯具可以达到正常时作正常照明,紧急时作应急照明,具体接线方式如下:
将应急照明灯具所连接的开关设为双控开关,a线接在开关正常接通一端,b线接至开关正常断开一段,紧急情况发生时如开关正常接通,a线总有电,灯亮;如开关正常断开,则b相线通电,灯也亮。
试想以下如果这个灯具配有蓄电池那么,这个蓄电池什么时候开始工作呢?
所以此时应急照明灯具就不必自带蓄电池了。
这仅是小弟的个人看法,希望可以起到抛砖引玉之作用。
大家有什么看法一定要相互交流哦!
xolex
2006年01月16日 08:10:49
2楼
关注中
回复
李兴龙机电科技
2006年01月17日 16:56:54
3楼
帖子转移。
回复
fdlight
2006年01月17日 17:31:51
4楼

正常灯具可以配合蓄电池逆变套件组成应急灯的。技术上没有问题,实际应用也很多。
回复

相关推荐

APP内打开