关于梯梁的负筋和箍筋
cywb121
cywb121 Lv.2
2010年09月28日 11:55:07
只看楼主

我是用探索者 ts计算里的 连梁计算来算的梯梁。算出来的正筋没有问题,但是负筋偏小,主任工看后说梯梁受力复杂负筋箍筋需加强,请教各位平时是怎么处理梯梁负筋及箍筋的?

我是用探索者 ts计算里的 连梁计算来算的梯梁。
算出来的正筋没有问题,但是负筋偏小,主任工看后说梯梁受力复杂负筋箍筋需加强,请教各位平时是怎么处理梯梁负筋及箍筋的?
免费打赏
gigiholly
2010年09月28日 12:00:22
2楼
直接把面筋拉通了,现在好像有这样的要求
回复
cywb121
2010年09月28日 12:00:44
3楼
还有计算的模型是两端简支的
回复
cywb121
2010年09月28日 12:02:07
4楼
是拉通了,我的意思是负筋配筋小了,算出来的配筋是两根12的,但审图的说要2根16的
回复
cywb121
2010年09月28日 15:58:06
5楼
有高人来指点一下不...
回复
sjp_123456
2010年10月05日 22:06:53
6楼
直接把面筋拉通了,现在好像有这样的要求
回复
cuisiguang
2010年10月06日 00:43:41
7楼
没有必须说一定要用16的,看梯梁跨度,所承受荷载情况,简支计算完全可以,但不能小于底筋1/4。
回复
lypnjtu
2010年10月06日 09:53:28
8楼
楼梯梁本来受力是很复杂,不能按受弯构件看,地震时上部处于受拉区也有可能的。
而且现在pkpm对次梁的计算都按变形协调来算,但支座梁端刚度不同时,受力就不能按纯简支去做了
回复
鲲爸爸
2010年10月07日 11:42:35
9楼
如题所述斜梁上部钢筋不能仅仅按构造配置,因为斜梁受力状态较为复杂。主筋不仅仅受到弯矩作用,还受到剪力作用,还有部分轴力。

所以,其上部钢筋验算需对剪力进行验算。
回复
qq_1566781043421
2019年09月29日 18:23:09
10楼

梯梁是用探索者连梁进行计算配筋的吗,咋计算配筋呢,恒活荷载咋计算的

回复

相关推荐

APP内打开