求助20000kVA的35kV变压器选用多大35kV电缆?
求助20000kVA的35kV变压器选用多大35kV电缆?
2楼
35KV一般都以差动保护为主保护,20MVA变压器的额定35KV侧电流为330A,单芯电缆选150以上就可以(包括150)。
如果没有线路差动和主变纵差(只有速断、过流时),电缆选择就要考虑电源侧的远后备保护(进线过流能动作)。
回复
3楼
为什么单芯呢? 三芯能用吗
回复
4楼
谢谢,不错的资料
回复
5楼
240PINGF240平方
回复
6楼
..................
回复