条件如下:地下室设有消防电梯前室的加压送风系统,同一个防火分区内有排烟系统。如果加压送风量能够满足排烟补风的要求,可以利用吗?欢迎大家讨论
条件如下:
地下室设有消防电梯前室的加压送风系统,同一个防火分区内有排烟系统。如果加压送风量能够满足排烟补风的要求,可以利用吗?
欢迎大家讨论
2楼
消防电梯前室的加压送风系统是为了维持前室的压力,排烟系统是为了排烟有利于人员疏散,排烟补风是为了有利于排烟,两个系统是独立的,不能利用!
回复
3楼
板主好快啊
不过我记得是老的高规还是那里说过,加压送风系统的风是通过排烟系统或者其他途径排走的
回复
4楼
哪年的高规呀?应该不能,斑竹的回答是对的
回复
5楼
同意结论。
两个系统是独立的,不一定都是开启。
要是同时开启,加压送风在所在层送出来的风量可以保证排烟的补风量的话(实际送出来风量不一定够大),我觉得也可以利用,因为加压送风的风量总有一个从前室,排到室外的流程。也就是只是zhangxin135说的那么一个过程。
只是想利用的话,会费很大劲,还不如设置补风机,来的方便,也好控制,还可兼平时送风。
回复
6楼
我认为着火时两个系统肯定一起运行,所以可以用
回复
7楼
加压送风在所在层送出来的风量不能保证排烟的补风量,而且送风不直接,不应算入补风量,虽然实际充当了一部分补风
回复
8楼
肯定不可以,都不是一种系统,不能混为一团啊
回复
9楼
前室与外界有防火门隔开,压差为50Pa,加压的风只能从缝隙或其他孔洞泻出,无法满足排烟时50%的补风量
回复
10楼
明确的讲,可以,因为空气是流通的,但是要计算一下f流量是否满足50%补风量
回复
11楼
不能,虽然可能有部分加压送风通过排烟系统排走。
回复