加压送风可以作为排烟的补风吗
zhangxin135
2006年01月14日 17:07:01
来自于通风排烟
只看楼主

条件如下:地下室设有消防电梯前室的加压送风系统,同一个防火分区内有排烟系统。如果加压送风量能够满足排烟补风的要求,可以利用吗?欢迎大家讨论

条件如下:
地下室设有消防电梯前室的加压送风系统,同一个防火分区内有排烟系统。如果加压送风量能够满足排烟补风的要求,可以利用吗?
欢迎大家讨论
免费打赏
苗王
2009年08月14日 12:37:16
12楼
理论上在一定条件下是可以的--前室的门一直开启。
当门不开启,压差为50Pa,加压的风从缝隙漏出的风量需要计算是否满足。

现实中是不行的,审查单位不允许,消防部门不同意。
回复
youlf
2009年08月14日 12:44:43
13楼
理论上应该是可行的,但是实际中,起码审查这一关是过不去的。
回复