看这泵站系统图
xin20019
xin20019 Lv.12
2006年01月14日 11:32:30
只看楼主

刚从图纸库下的,有问题吗,其次中间是否晶闸管,有何作用

刚从图纸库下的,有问题吗,其次中间是否晶闸管,有何作用

1137209543092.JPG

免费打赏
bylanhang
2006年01月14日 18:02:45
2楼
看那样子是晶闸管。是不是晶闸管交流调压电路?
回复
xin20019
2006年01月14日 20:38:49
3楼


我没用过这玩意,不过知道电容器的导通管就这么画的
回复
supersuper
2006年01月16日 13:04:50
4楼
估计是软起动器,但软起动器有标准画法的。
到电机的电缆用三芯,不用接地保护?或者在电机处用TT?
回复
xin20019
2006年01月16日 16:47:03
5楼
是否这玩意?
http://www.zjsfdz.com/cpks.htm
KS双向晶闸管
管壳额定通态平均电流5A-800A,断态反向重复电压100V-2000V的双向晶闸管,结构为螺栓型或平板型。采用风冷或水冷两种形式散热器,主要用于无触点开关、交流电机调速、调光调温、调压、变频等领域。



回复
xin20019
2006年01月16日 16:47:57
6楼


应该就地有接地网
回复
xinghun314
2006年01月19日 16:24:49
7楼
我看好象是软启动柜!应该是晶闸管!是调压用的!但是看这个图有点很很乱!没有接地保护???/电缆用的VV-1-3X120????????????没有零线吗?
回复
xin20019
2006年01月19日 17:38:40
8楼


电机还要零线啊
回复
lvcm
2006年01月27日 21:16:15
9楼
是晶闸管不错的,作用应该是作为软接触器。这样的画法有问题,没有画出可控硅控制极上的线路,缺少可控硅的阻容保护。同时这个图上电缆有些看不懂:才225A的电流,VV3*120双拼?
回复
xianxin998
2006年01月30日 18:13:30
10楼
依我看:
1、同意各位意见,是软起动器,是作图者失误。
2、泵房里有接地网,但在电机处应标明。
3、电流互感器变比偏小点吧,取300/5比较合适,这时仪表指示在70%左右。
4、主结线图应标明表计,接地接零线。
回复

相关推荐