刚从图纸库下的,有问题吗,其次中间是否晶闸管,有何作用
刚从图纸库下的,有问题吗,其次中间是否晶闸管,有何作用
![1137209543092.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/6B/D4/rBBhH11IETSAUqodAACMM-fnt5w484.JPG)
2楼
看那样子是晶闸管。是不是晶闸管交流调压电路?
回复
3楼
我没用过这玩意,不过知道电容器的导通管就这么画的
回复
4楼
估计是软起动器,但软起动器有标准画法的。
到电机的电缆用三芯,不用接地保护?或者在电机处用TT?
回复
5楼
是否这玩意?
http://www.zjsfdz.com/cpks.htm
KS双向晶闸管
管壳额定通态平均电流5A-800A,断态反向重复电压100V-2000V的双向晶闸管,结构为螺栓型或平板型。采用风冷或水冷两种形式散热器,主要用于无触点开关、交流电机调速、调光调温、调压、变频等领域。
回复
6楼
应该就地有接地网
回复
7楼
我看好象是软启动柜!应该是晶闸管!是调压用的!但是看这个图有点很很乱!没有接地保护???/电缆用的VV-1-3X120????????????没有零线吗?
回复
8楼
电机还要零线啊
回复
9楼
是晶闸管不错的,作用应该是作为软接触器。这样的画法有问题,没有画出可控硅控制极上的线路,缺少可控硅的阻容保护。同时这个图上电缆有些看不懂:才225A的电流,VV3*120双拼?
回复
10楼
依我看:
1、同意各位意见,是软起动器,是作图者失误。
2、泵房里有接地网,但在电机处应标明。
3、电流互感器变比偏小点吧,取300/5比较合适,这时仪表指示在70%左右。
4、主结线图应标明表计,接地接零线。
回复