25MM接20MM 的电渣焊是不是超规范了。
wwq880913
wwq880913 Lv.2
2010年09月27日 16:49:14
只看楼主

同题!!!!!!!!

同题!!!!!!!!
luzhijunrobert
2010年09月27日 19:46:28
2楼
1.不能超过两个级别的钢筋。2.要对端垂直。3.接头要平直。4.最终是以试验为结果

超过两个级别就不可以了
质量得不到保证
回复
wy_ou
2010年09月27日 22:05:25
3楼
嗯,学习了。

我们工地都有绑扎。
回复
tramplg
2010年09月28日 17:01:00
4楼
是垂直传递的吗?小接大,还是大接小。个人认为小接大可以。通常是不超过一个等级的,
回复
cohai
2010年09月28日 20:51:26
5楼
“25MM接20MM 的电渣焊?”请问这句是什么意思啊 详细点 谢谢
回复
xuliang126
2010年09月30日 08:53:35
6楼
为什么非得采用电渣焊呢?大小不一的钢筋采用电渣焊得换套管。建议采用搭接焊或者气压焊。
回复
sanjiegun111
2010年09月30日 13:45:21
7楼
不是很明白学习一下
回复
chenhua72
2010年10月01日 17:40:49
8楼
是可以的,但焊接的位置不同,看看03G101-1吧
回复
myongsh
2010年10月02日 07:59:27
9楼
完全可以,关键是容易偏心,如果偏心就得割断重焊。
回复
ecitjian
2010年10月02日 21:02:56
10楼
可以的,施工时注意质量就好
规范要求是不超过两个等级,你这正好两个等级呢
回复
xiewenjun5342976
2010年10月06日 08:02:21
11楼
不能超过两个级别的钢筋
回复