请教个消防问题!
roru
roru Lv.2
2006年01月13日 16:44:14
只看楼主

一坐多层办公楼,室内消防只有一路进水,设一个水泵接合器,但室外40米内没有室外消火栓等供水设备,能否在消防进入管上设一个室外消火栓供水泵接合器接水啊?如果这样的话,室外消火栓和接合器就在同一跟管上了,有影响吗?

一坐多层办公楼,室内消防只有一路进水,设一个水泵接合器,但室外40米内没有室外消火栓等供水设备,能否在消防进入管上设一个室外消火栓供水泵接合器接水啊?如果这样的话,室外消火栓和接合器就在同一跟管上了,有影响吗?
免费打赏
roru
2006年01月13日 17:19:37
2楼
没有人理我,又自己顶一下
呵呵
回复
ah-wangjun
2006年01月14日 01:59:14
3楼
在你确定你的这个方案之前,你需要搞清楚一些事情
1、具体室外消防用水量是多少?室外供水的管径是多大的?市政供水的最低保证压力是多少?是否是两路供水?
2、你的办公楼室内消防水量是多少?楼有多高?
3、建筑是否考虑了屋顶水箱的位置,结构是否考虑了屋顶放置水箱的荷载
4、附近除市政管网的水外还有没有可以利用的消防水源,如河流等。

如果你什么都还没搞清楚就把方案定了,那以后估计消防还会重新设计
至于水泵接合器正确的安装应该在市政进水管上有逆止阀,这样向水泵接合器供水时才不会打回市政管网里去。
回复
kibo
2006年01月14日 04:42:53
4楼

如果你什么都还没搞清楚就把方案定了,那以后估计消防还会重新设计 ,hehe.
回复
xuyun028
2006年01月14日 12:20:57
5楼
肯定有影响.水泵结合器是在停水时室内消火栓系统没水的情况下通过消防车向里面供水.而室外消火栓也主要是给消防车供水.如果停水了.室内消火栓都没水了,你认为室外消火栓有水吗?
回复
roru
2006年01月16日 14:38:09
6楼
我是在屋顶设了消防水箱,室内消火栓用水10L/S,室外是20L/S,进入管是从小区的环管上接的,可惜只能接一根,由于小区管网离这栋楼比较远,我只在引入管上设一个室外消火栓来给接合器接水了,要不光设接合器也是虚设的,附近没有水源,要是从一个地方引两根管过来又觉得没有什么意义,因为他是同一个方向的,再说了室内用水两也达不到15L/S,不用引两根吧?但有一点可以肯定的是小区水流量肯定能满足,不知道这样可以不可以?
回复
ah-wangjun
2006年01月16日 15:31:05
7楼
你的室内10l/s的水量怎么来的呀?我查了多层的8.5.2表,没有你说的这一栏嘛,按说你这应该属于其它建筑,室内只有15l/s一种。
不过具体情况也差不多清楚了,的确有些麻烦,严格按规范设计的话
1、要设屋顶水箱
2、要设泵房
3、要设消防水池
嘿嘿,是不是很麻烦啊
回复
roru
2006年01月16日 15:47:07
8楼
对不起,室内是15L/S。但我觉得,小区是两路进水的,是环状的,我引入的这跟管也算是两路进水了吧,既然室外水流量能满足,我也设了屋顶水箱,我觉得应该可以了。
没有楼上说的那么麻烦吧?呵呵
大不了以后审图提出的时候,不用室外消火栓了,设个室外消防水池。
回复

相关推荐