六层住宅,磁卡电表,集中设置,单元总箱位于地下室,地下室层高2.4米,质检站要求配电箱必须底高1.5米,这样的话配电箱应该怎么办好?
六层住宅,磁卡电表,集中设置,单元总箱位于地下室,地下室层高2.4米,质检站要求配电箱必须底高1.5米,这样的话配电箱应该怎么办好?
2楼
这要看你的配电箱的规格是多少啊!!
”配电箱必须底高1.5米”好像没有这个要求吧??!!
请知道的大侠赐教!!
回复
3楼
配电箱必须底高1.5米,规范没有作规定,在D702-1《常用低压配电设备及灯具安装》的国标中D04702-1 第5页4.5条当箱体高度不大于600mm时,箱体下口距地宜为1.5米,箱体高度大于600mm时,箱体下口距室内地面宜不大于2.2米.
回复
4楼
质检站提出这个问题时,作为我们搞施工的来说,一句话“我们是严格按照设计图纸施工的,设计师要求这么做”。我们施工的依据主要是设计图纸,只要满足设计要求,质检站的说法是无礼要求。但你必须拿着设计图纸让他看,以说服他。
回复
5楼
请大家看GB50303-2002里面的6.2.8的第4条,那里面有关于1.5米的来历,估计质检站把你的配电箱当成照明箱来处理了,所以4楼的兄弟不要把责任推给设计哦,因为设计可以说施工的没有按照国家标准来做,并且我估计设计师在设计总说明种肯定提到了这个标准的,所以到最后还是施工的吃亏。
回复
6楼
有没有d702啊,谢谢了
回复
7楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,其中第6.2.8中第4条规定“……底边距地面1.5m”:loveliness:
回复
8楼
GB50303-2002,其中第6.2.8中第4条规定“……底边距地面1.5m”是全部盘箱内容中最后一条,且不是强条,能做到时尽量做,做不到时也可以放低要求。
回复
9楼
不是不同型号的箱子 高度也不大一样吗 刚开始学习阶段 呵呵
回复
10楼
中心高距地1.4米