SF6开关爆炸了
hazxt
hazxt Lv.3
2010年09月26日 21:52:07
只看楼主

电房我们保养得很好,2001年出厂的柜子,运行中突然就炸了,请问行家这可能是什么原因造成的.[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-9-27 14:28 编辑 ]

电房我们保养得很好,2001年出厂的柜子,运行中突然就炸了,请问行家这可能是什么原因造成的.

[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-9-27 14:28 编辑 ]

DSC01374.JPG


http_imgload.jpg


http_imgload3.jpg


http_imgload2.jpg


http_imgload1.jpg


http_imgload5.jpg


http_imgload4.jpg

免费打赏
wangxf
2010年10月14日 08:27:20
42楼
我分析的原因是:不是因为开关漏气了,而是因为开关内部发生严重的相间短路,产生大量的热能,使SF6气体迅速膨胀,开关内压力快速升高引起爆炸。而且这种突发性故障基本上是无法预料的!只能从平时的细微观察中注意电流和电压参数的变化中发现端倪!
回复
killerjb
2010年10月14日 08:35:58
43楼

就是因为漏气,开关内部的绝缘性能下降,开关内部才会发生严重的相间短路
回复
zhuzhuxxdd
2010年10月14日 09:19:17
44楼
原则上,SF6开关是能在打气压力下继续运行的,只是不能开断。同时,难道没有SF6密度表检测吗?漏气,应该很容易发现的啊。
回复
charming8888
2010年10月14日 13:26:11
45楼
首先,从照片看,楼主提供的开关,但从面板上没有发现表计;
其次,不可能是充气柜,没有箱体,同时看到有爆炸的环氧极柱可能是固封的SF6开关;
爆炸的原因可能为:
1环氧极柱老化,压力耐受不了,引起爆炸,波及其它两相;
2 外部电路发生短路,发热增大,内部压力升高,发生爆炸;
3内部电弧故障所致;
回复
stefyz
2010年10月14日 15:33:55
46楼
你们巡视的时候,巡视项目中没有SF6压力检测吗?
回复
datian611
2010年10月14日 15:51:09
47楼
非常感谢楼主分享这么好的资料 谢谢了 祝楼主工作顺利
回复
bangyong8515
2010年10月14日 16:11:41
48楼
触目惊心!!!!!!!!!!!!!!!1见识并学习中!
回复
zhtymg
2010年10月14日 17:53:07
49楼
SF6目前始终是最好的绝缘气体,::lol
回复
短路以后
2010年10月15日 09:12:27
50楼
过路,学习一下。:lol
回复
zjte777
2010年10月15日 14:59:15
51楼
弱弱的问一句,这玩意的防爆膜有什么用