电房我们保养得很好,2001年出厂的柜子,运行中突然就炸了,请问行家这可能是什么原因造成的.[ 本帖最后由 hazxt 于 2010-9-27 14:28 编辑 ]
电房我们保养得很好,2001年出厂的柜子,运行中突然就炸了,请问行家这可能是什么原因造成的.
[
本帖最后由 hazxt 于 2010-9-27 14:28 编辑 ]
32楼
看了sf6开关爆炸的照片,太危险了,还好没伤人呃
回复
33楼
从图片上看应该和绝缘套管绝缘下降或绝缘套管裂纹等有关,与SF6无关
回复
34楼
公司说SF6的产品只是一个过渡产品,现在很多高压开关厂都用真空箱式氦检设备来对开关进行检漏,以此提高安全系数。
回复
35楼
这就是一简单的半绝缘柜,哪有什么检测元件,连气压表都没有.反正里面什么状况谁也不知道.
回复
36楼
这个开关生产厂家那是相当的出名了:lol
回复
37楼
漏气肯定不会爆,我的意思是漏气后绝缘降低了,由于不知道的各种原因引起开关内部导电部件相间或对地短路,压力增大后引起爆炸.
回复
38楼
我认为也不算是产品有问题吧.1这柜子用了差不多10年.2不管你是什么样的开关厂(就是你是ABB\施奈德都好),你总不能保证你出厂的所有开关都不出问题或不爆炸吧.就算是波音飞机和航天飞机都会出问题
[
本帖最后由 hazxt 于 2010-10-13 11:17 编辑 ]
回复
39楼
开关熔座都已经生铜绿了,开关漏气是其中一个主要原因,我公司就是专门生产SF6负荷开关的,欢迎大家共同探讨,13380009842何先生
回复
40楼
漏气是会爆炸的,因为漏气后开关内触头之间绝缘性能会降低,绝缘降低,加上开关运行环境潮湿,熔座都已经生铜绿了,所以导致爆炸
回复
41楼
图片看不到整个气室 不好判断 ! 但轻微漏气应该不是事故的主因。
楼主你们的柜子气室带不带 电容式带电显示传感器?
回复