框架抗震等级四级从基础顶面到地基梁顶面是否要加密?首层加密三分之一柱净高,净高假如有地基梁的话是否应该从地基梁顶面算起回答时最好说出依据比如是参照某某图集或规范
框架抗震等级四级
从基础顶面到地基梁顶面是否要加密?首层加密三分之一柱净高,净高假如有地基梁的话是否应该从地基梁顶面算起
回答时最好说出依据
比如是参照某某图集或规范
12楼
06G101-6_P69
回复
13楼
1.基础顶面到地基梁顶面否要加密.(依据:短柱向来全程加密)
2.首层加密三分之一柱净高:净高一般从基础面算起,当地梁按框架梁设计时,分别按基础面以上三分之一算一下加密区范围,再按基础框架梁以上三分之一外加基础面到基础框架梁面的距离,然后取二者的最大值进行加密区设置。(依据:当规范争议时,向来从严执行;此外基础框架因无板,一般刚度差,不宜按楼层对待)
回复
14楼
欧也,偶最同意你的说法,有理有据
嘿嘿,非常感谢
希望斑竹过来给你++土木币啊
回复
15楼
:victory: 太感谢兄弟了!非常不错的课件!没赶上学习看看课件也不错!
回复
16楼
楼上的在灌水!请扣分
回复
17楼
根据抗规第6.3.10条,从基础顶面到地基梁底面箍筋加密应是截面高度、柱净高(基础顶面到地基梁底面)的1/6和500mm三者的最大值加上柱根不小于柱净高的1/3。因此从基础顶面到地基梁底面箍筋加密区至少为500+1000=1500mm。此外,还要考虑剪跨比小于2时柱的箍筋需全高加密。所以,一般情况下框架柱箍筋从基础顶面到地基梁顶面都要加密。
这个说法对
回复
18楼
地下框架梁对地下室的框架梁 也包含底板的梁
回复
19楼
按楼上第二种说法从严控制,在任何情况下,取框架梁1/3外加梁高到基础高的距离,都是大于基础面以上1/3长度的。
还是回到了图集06G101-6 P69的做法,所以框架柱参照图集做法即可。
倒是楼梯柱的全高加密问题,尚需讨论。
回复
20楼
:P 大家说的很好啊,学习了,再接再厉,加油加油
回复
21楼
11G101-1第六十一页有提到
回复