框架抗震等级四级从基础顶面到地基梁顶面是否要加密?首层加密三分之一柱净高,净高假如有地基梁的话是否应该从地基梁顶面算起回答时最好说出依据比如是参照某某图集或规范
框架抗震等级四级
从基础顶面到地基梁顶面是否要加密?首层加密三分之一柱净高,净高假如有地基梁的话是否应该从地基梁顶面算起
回答时最好说出依据
比如是参照某某图集或规范
2楼
基础顶面到地基梁顶面是否要加密?
-------------------------------------------------
必须加密 刘铮的《建筑结构设计误区与禁忌实例》讲到过
首层加密三分之一柱净高,净高假如有地基梁的话是否应该从地基梁顶面算起
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
个人觉得应该从地基梁算起 原因没找到 坐等高手
ps:你说的地基梁 这个说法不对 应该是地下框架梁
回复
3楼
地基梁和地下框架梁有区别吗?
回复
4楼
我理解
地基梁对无地下室 或地下室底板上的梁
地下框架梁对地下室的框架梁 也包含底板的梁
回复
5楼
基础面到地下框架梁顶面要加密,此时首层柱净高1/3从地下框梁面起算,也要加密。地下框架梁一般位于首层地面以下仍然连在柱子上而基础梁一般位于连接基础承台面处。详看平法图集。
回复
6楼
我也经常看平法图集啊,没注意到有提这个的
麻烦告诉我是哪本图集多少页,感激不胜:time:
回复
7楼
抗震设计时,柱箍筋加密区的范围应符合下列规定:
1.底层柱的上端和其它各层柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸(或圆形截面柱之直径)、柱净高之1/6和500mm三者之最大值范围。
2.底层柱刚性地面上下各500mm。
3.底层柱柱根以上1/3柱净高的范围。
4.剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱全高范围。
5.一二级框架角柱的全高范围,抗震设计的框支柱的全高范围
6.需要提高变形能力的柱的全高范围
根据以上原则,从基础顶面到地基梁顶面的柱需要全高加密,加密区范围内的箍筋体积配筋率四级框架不应小于0.4%,剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其加密区体积配箍率不应小于1.2%;设防烈度为9度时,不应小于1.5%。四级抗震等级箍筋肢距不宜大于300mm
回复
8楼
没看出来你最后得出结论是依据上面那一堆里的关键哪一条
回复
9楼
关于剪跨比 这个没有找到相关说明。
回复
10楼
关于剪跨比,这个能说说依据吗?
回复
11楼
根据抗规第6.3.10条,从基础顶面到地基梁底面箍筋加密应是截面高度、柱净高(基础顶面到地基梁底面)的1/6和500mm三者的最大值加上柱根不小于柱净高的1/3。因此从基础顶面到地基梁底面箍筋加密区至少为500+1000=1500mm。此外,还要考虑剪跨比小于2时柱的箍筋需全高加密。所以,一般情况下框架柱箍筋从基础顶面到地基梁顶面都要加密。
回复