求教高手,satwe按照体积配箍率计算的时候配箍面积可以比他给的少?
zqx2002
zqx2002 Lv.3
2010年09月26日 17:29:27
只看楼主

今天碰到一个总工这样说,SATWE中柱子的箍筋如果是抗剪计算出的结果,用给出的箍筋值除以肢数就可以选筋了. 但如果是按照体积配箍率给出的结果,PKPM是按照双肢箍给出的结果,如果我们采用多肢箍的话可以用得比它给出的总截面面积小. 到底怎么理解啊,是不是他说的不对啊

今天碰到一个总工这样说,
SATWE中柱子的箍筋如果是抗剪计算出的结果,用给出的箍筋值除以肢数就可以选筋了.
但如果是按照体积配箍率给出的结果,PKPM是按照双肢箍给出的结果,如果我们采用多肢箍的话可以用得比它给出的总截面面积小.

到底怎么理解啊,是不是他说的不对啊
免费打赏
d1973
2010年09月26日 22:30:46
2楼
好东西要好好学习,不错,支持,感谢楼主无私奉献!:call: :call:
回复
lxf_0806_10
2010年09月26日 22:46:13
3楼
人云亦云最危险了,建议你去看看satwe手册和技术条件,同时看看规范,你说的是低规呢还是高规呢?