商场冬夏季两季用主机电空调设备如风冷多联机组,末端是配套提供的风冷机来制冷、供热,但是我想问:室内新风怎么解决呢?是不是得另上一套新风系统呢?
商场冬夏季两季用主机电空调设备如风冷多联机组,末端是配套提供的风冷机来制冷、供热,但是我想问:室内新风怎么解决呢?是不是得另上一套新风系统呢?
2楼
有2种方案:
1、有厂家可以多联机系统也可以提供新风机组末端,有的是和空调室内机合用室外机,有的要求是单独的。大金就有类似设备。
2、单独设置新风系统。冷源单独设置,根据规模气候等条件选择风冷热泵冷水机组或电制冷冷水机组。
不过如果大型商场采用多联机的方式一般很少,更多的是采用全空气的末端。
回复
3楼
商场用多联的 有点少见啊
回复
4楼
是小型的 分店铺的商场吧
回复
5楼
可以做全热交换器啊
回复
6楼
全热交换器或者单独的新风系统,也有那种直接和空调的室外机连的新风
回复
7楼
全热交换的新风设备还是用的挺多的
回复
8楼
商场这种大空间建议还是采用全空气系统,因为全空气空调系统具有易于改变新、回风比例,必要时可实现全新风运行从而获得较大的节能效益和环境效益,且易于集中处理噪声、过滤净化和控制空调区的温、湿度,设备集中,便于维修和管理等优点。
回复
9楼
如果业主非得要求采用VRV系统,我觉得2楼版主的方案1是一种选择,2楼版主的方案2几乎不可能,如果运行方案2发生,就不采用VRV系统了。另一种选择是采用全热交换器,舒适性较差。
回复
10楼
多联机有专门的新风模块可供选择的
回复