采暖做得少,浴室采暖问题请大家帮忙
acheng
acheng Lv.7
2006年01月12日 22:03:44
来自于采暖供热
只看楼主

浴室三层,每层约800平方,热水采暖,因每层平面布置不同,拟每层采用双管水平同程系统,我想把一层供回水管都埋在地面下,其他层供回水管放在下层吊顶内,方案可行吗?管道埋地需要采取什么措施?

浴室三层,每层约800平方,热水采暖,因每层平面布置不同,拟每层采用双管水平同程系统,我想把一层供回水管都埋在地面下,其他层供回水管放在下层吊顶内,方案可行吗?管道埋地需要采取什么措施?
免费打赏
zhangxin135
2006年01月13日 02:23:32
2楼
相当于双管下分式,没什么不妥的,可以
埋地管要用塑料管
回复
lpfei108
2006年01月13日 14:30:22
3楼
个人理解能力太差,不是很明白楼主的布置方式,每层都上一套供回水管么。
回复
9750005
2006年01月13日 14:34:54
4楼
800平,每层双管同程式应该没什么问题的?浴室要做吊顶的,放在板下可以啊!
回复
acheng
2006年01月14日 07:58:41
5楼
谢谢大家。就是底层管道放在地面以下,不做沟,需采取什么措施?其他层是放在吊顶内的。
回复
acheng
2006年01月14日 12:21:39
6楼
95/70℃热水供暖,底层管道(管径25)放在地面以下,有以下几种做法:1,管道下方设30-50聚苯乙烯板,然后填充陶粒混凝土。2,管道采用15mm橡塑保温,保温材料接口处用胶带封闭。3,聚氨酯现场发泡保温,管道外壁20mm。哪种做法好?
回复
wuyinghua.123
2006年01月16日 09:48:48
7楼


可以
回复
longlong9917
2006年01月16日 22:58:35
8楼
就相当于分户计量设计。可以的,现在很流行,最好用同程式系统,效果更好
回复
lhw200345
2006年01月19日 16:52:05
9楼
还可以做保温管槽,上面加5mm沙浆,然后铺地砖.
回复
9750005
2006年01月20日 08:13:15
10楼


自己选吧,方法很多了我建议选第二种!
回复
q121q
2006年01月20日 16:39:57
11楼


浴室吊顶内湿度很大,布置管道容易生锈。800平方面积不大,单管异程上供下回比较简单。
回复