采暖做得少,浴室采暖问题请大家帮忙
acheng
acheng Lv.7
2006年01月12日 22:03:44
来自于采暖供热
只看楼主

浴室三层,每层约800平方,热水采暖,因每层平面布置不同,拟每层采用双管水平同程系统,我想把一层供回水管都埋在地面下,其他层供回水管放在下层吊顶内,方案可行吗?管道埋地需要采取什么措施?

浴室三层,每层约800平方,热水采暖,因每层平面布置不同,拟每层采用双管水平同程系统,我想把一层供回水管都埋在地面下,其他层供回水管放在下层吊顶内,方案可行吗?管道埋地需要采取什么措施?
免费打赏
pangm888
2006年01月25日 09:30:03
12楼
浴室面积不大,直接做成上供下回单管串联,好调节好安装,回水管除过门外也可明装,散热器选用铸铁,管材镀锌管,做好防腐,ok!
回复
fantingting21
2006年01月27日 17:50:11
13楼
感觉应该可以,类似于住宅的做法!可以参考一下有关住宅分户计量的做法
回复