在用PKPM软件SAT-8计算中遇到的问题:有梁板下沉的位置,梁、柱出现超配筋,本人百思不得其解,望高人指点!现把模型附上。
在用PKPM软件SAT-8计算中遇到的问题:有梁板下沉的位置,梁、柱出现超配筋,本人百思不得其解,望高人指点!
现把模型附上。
2楼
没有仔细看,拿到就用0914PJ版搞了一下,只有这个地方显红
回复
3楼
能否附上你的建筑图看一下?
简单看了一下,基础梁你是按一层梁建模的,层高你取了1000,对吗?
另外你的框架是单跨的,好象不符合规范要求呀?
愚见.
回复
4楼
刚看了一下,问题如下:
1.既为现浇露面,在SAT-8“分析与设计参数定义中-调整信息-中梁刚度放大系数”应该取2.0,调整后问题解决,依据:现浇楼板BK取值1.3-2.0,一般取2.0,《高规》5.2.2条。
2.感觉个别梁截面过大,存在浪费问题,6000跨梁做到250x700,而且是边跨梁,没有必要。所以应该重新检查一下梁的布置是否合理。
3.梁上砌体材料建议换成轻质墙体,一层层高5700,去掉700梁高,实际墙高5000,采用砼加气块,荷载只有2.39x5=12,而你输入的是27,上层同样有此问题,同时应该检查一下板的活荷载为何取4.5,要有规范依据。
以上拙见,请同行批评指正。
回复
5楼
看了一下原始结果,问题如下:
1、二层梁柱配筋中有四根柱超筋,查了一下构件信息,该四柱在信息中显示长度DL均为0,故刚度过大,引起柱超筋,并引起相连梁超筋。
2、将pmcad交互文件拷贝至另一目录,重新过一遍,问题解决,只有一根梁超筋,可以予以调整解决。
3、故认为上述超筋是程序出现异常所致。原因不明。用正版软件重算可解决。
以上拙见,请同行批评指正。
回复
6楼
我衷心地感谢各位热心的朋友帮我解答这个问题!我的PKPM是正版的,但因为我公司的软件管理员对此东东不熟悉,版本有问题,所以让我有些担心!虽然只有两层的楼房,但结果让人很是不解。
上面做的这个工程是变电站的综合楼(初步设计),屋内布置有电气设备,所以装修做法和荷载跟民用建筑有些差别,而且墙体材料是粘土砖(地方材料,业主要求)。
再次感谢各位朋友的回复!