在计算机房内的配电急求
lidongdongdong
Lv.2
2006年01月12日 19:24:33
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
由于在大楼的配电房内的零地是共接的导至在二楼的计算机房内的零地也是电阻为零,请教这对机房用电有影响吗,现在的供电不都是TN-S 吗,
由于在大楼的配电房内的零地是共接的
导至在二楼的计算机房内的零地也是电阻为零,
请教这对机房用电有影响吗,
现在的供电不都是TN-S 吗,
免费打赏
zhanghuining
2006年01月13日 14:05:02
2楼
你大楼的供电是TN-C系统,我感觉只要保护接零就可以变成TN-C-S系统,没有什么问题的
回复
红苹果
2009年10月29日 09:49:48
3楼
计算机房看负荷等级,如果用了双回路的话,电源得单独走,不与建筑配电共用。
而且规范好象规定TN-S系统。
回复
相关推荐
高效机房系统建设与思考
电气资料库
2024-06-19 10:43:49
高效机房系统热点问题和核心理念讨论
电气资料库
2024-06-19 10:43:43
权威回复:柴发机房的灭火形式
电气资料库
2024-06-14 15:20:31
浅谈IDC数据中心机房低压配电系统的组成与设计
供配电技术
2024-06-13 11:34:44
IDC机房建设的关键技术有哪些?
电气资料库
2024-06-12 13:45:23
机房布线,是上走线好,还是下走线好?
装饰装修施工图
2024-06-11 13:55:17
机房项目的防排烟该如何设置
通风排烟
2024-06-06 10:21:10
数据中心机房工程如何实施运维管理?有哪些方案?
电气资料库
2024-05-29 15:33:19
(暖通空调)如何计算数据中心主机房的加湿量和除湿量?
暖通资料库
2024-05-29 15:07:17
数据中心机房规划与建设关键技术(暖通设计篇)
暖通资料库
2024-05-29 15:01:58
防排烟机房的供电方式、双电源切换箱的设置数量和位置
通风排烟
2024-05-26 23:25:29
消防电梯及其前室、合用前室及机房设置不符合要求应对措施!
电气资料库
2024-05-21 13:45:03
柴发机房储油间需要设置什么样的灭火形式?
防雷减灾
2024-05-16 14:44:06
全程综合水处理器安装与使用注意事项,高效机房尤其注意
暖通资料库
2024-05-09 11:21:28
肖飞:无机房消防电梯的配电系统设计探讨
供配电技术
2024-05-08 17:21:08
制冷机房群控系统的高效节能控制
暖通资料库
2024-04-28 13:32:21
冷冻机房设备安装工艺要点
机电BIM应用
2024-04-26 09:51:15
专治“强迫症”!机房机电装配式施工有多美?
装饰装修施工
2024-04-24 09:19:09
强弱电机房位置大小及布置
电气工程施工
2024-04-23 13:59:04
中央空调冷却塔及机房的噪声治理
中央空调
2024-04-16 11:37:19
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开