由于在大楼的配电房内的零地是共接的导至在二楼的计算机房内的零地也是电阻为零,请教这对机房用电有影响吗,现在的供电不都是TN-S 吗,
由于在大楼的配电房内的零地是共接的
导至在二楼的计算机房内的零地也是电阻为零,
请教这对机房用电有影响吗,
现在的供电不都是TN-S 吗,
免费打赏
zhanghuining
2006年01月13日 14:05:02
2楼
你大楼的供电是TN-C系统,我感觉只要保护接零就可以变成TN-C-S系统,没有什么问题的
回复
红苹果
2009年10月29日 09:49:48
3楼
计算机房看负荷等级,如果用了双回路的话,电源得单独走,不与建筑配电共用。
而且规范好象规定TN-S系统。
回复