现在有一个问题~~~水泵接在风冷热泵主机后,造成主机运转不了,大家帮帮忙想想有什么好办法可以解决的? 说是压力不够?扬程不够大?现在甲方要求我们整改,由于工程在浙江,而我们在广东不便,再说了原先工程安装不是我们,是东方公司,我们只负责卖主机,当时还提供了水系统安装示意图,结果前天厂方派人去调试,说无法试机,原因是出水管和进水管完全接错了!!!真的是水泵接在主机后造成的吗?如果是,大家帮帮忙有什么好办法可以解决啊,(三天内整改)小弟感激不敬啊!!!
现在有一个问题~~~水泵接在风冷热泵主机后,造成主机运转不了,大家帮帮忙想想有什么好办法可以解决的? 说是压力不够?扬程不够大?
现在甲方要求我们整改,由于工程在浙江,而我们在广东不便,再说了原先工程安装不是我们,是东方公司,我们只负责卖主机,当时还提供了水系统安装示意图,结果前天厂方派人去调试,说无法试机,原因是出水管和进水管完全接错了!!!
真的是水泵接在主机后造成的吗?如果是,大家帮帮忙有什么好办法可以解决啊,(三天内整改)小弟感激不敬啊!!!
2楼
是怎么接错了??你最好是去现场看看,要不还是说不清楚
回复
3楼
進出水管接錯也能試機的~~~~~
大不了把流量開關短接,再啓動風冷熱泵(你的熱泵啓動不起來也是流量開關在作怪);只要試機時保證蒸發器內有水就行了,畢竟試機只是短時間的;再說了進出水管接錯,最好多影響到換熱效果而已~~~
回复
4楼
况且你們只是設備供應商,只要保證你們的設備沒問題就好了;熱泵能制冷制熱,出水溫度能達到設定值就OK了……
回复
5楼
不是主机的进出水管接错~~~是水泵接错了!!!厂商调试人员过来一看,就说接错了,意思是水泵接在主机出水管路不行,压力不够,有可能是主机里的断水阀关闭了,运行不了!必须要接在主机的回水管路上才行,而且现在主机运行不了,气温提高不了,造成其他工程也延后了(像环氧树脂地板也刷不了)!!!
大家快来帮帮忙撒........求救,求救!!!55555
回复
6楼
原来我们提供的水系统图,大家也可以看看!!!
是不是真的有错?
回复
7楼
同情中,只能重接管道了。
回复
8楼
现在我们公司想确认责任是不是在我们身上,是全部责任还是部分责任!!!
如果有~~~整改的费用呢?那边报价是6万,所以我们想叫人自己改,但有可能那边的工程公司不让!!!而且也不能拖,其他工程因此也延后了!!!
回复
9楼
水泵接在主机出水管路不行,压力不够,我感觉压力就是不苟
如果真的按错了,那就不是你们的责任了阿!
回复
10楼
但是系统图是由我们公司出的啊!!!
回复
11楼
一般的安装方法应该是水泵的出口端,进入主机的表冷器!主要是校正末端和主机的压力,哪个大就设在哪儿?
回复