求救!!!大家帮忙进来想想办法
xh_520
xh_520 Lv.7
2006年01月12日 18:52:56
只看楼主

现在有一个问题~~~水泵接在风冷热泵主机后,造成主机运转不了,大家帮帮忙想想有什么好办法可以解决的? 说是压力不够?扬程不够大?现在甲方要求我们整改,由于工程在浙江,而我们在广东不便,再说了原先工程安装不是我们,是东方公司,我们只负责卖主机,当时还提供了水系统安装示意图,结果前天厂方派人去调试,说无法试机,原因是出水管和进水管完全接错了!!!真的是水泵接在主机后造成的吗?如果是,大家帮帮忙有什么好办法可以解决啊,(三天内整改)小弟感激不敬啊!!!

现在有一个问题~~~水泵接在风冷热泵主机后,造成主机运转不了,大家帮帮忙想想有什么好办法可以解决的? 说是压力不够?扬程不够大?

现在甲方要求我们整改,由于工程在浙江,而我们在广东不便,再说了原先工程安装不是我们,是东方公司,我们只负责卖主机,当时还提供了水系统安装示意图,结果前天厂方派人去调试,说无法试机,原因是出水管和进水管完全接错了!!!

真的是水泵接在主机后造成的吗?如果是,大家帮帮忙有什么好办法可以解决啊,(三天内整改)小弟感激不敬啊!!!
免费打赏
songjinxia109
2006年01月14日 10:19:14
12楼
你再找找原因吧,因为如果只是把水泵的位置接错了,对于整个系统也没有那么大影响的,因为只要做设计时的压力值够了就行了,一定有别的原因的.个人觉得
回复
李传飞
2006年01月17日 12:52:39
13楼
是不是水流开关接了但没接通?你也可以叫技术人员去查的呀!不可能这点小问题就摆不平吧!
回复
李传飞
2006年01月17日 12:54:47
14楼
是不是水流开关接了但没接通?你也可以叫技术人员去查的呀!不可能这点小问题就摆不平吧!送我吧,就算水泵的进出口接反也没有多大的影响吧!
回复
crj1314520
2006年01月17日 14:46:24
15楼
断管再从接的了,,水泵的扬程是不是不够的了,,,再回头核一下,水管的压力损失加上冰机的压力损失,还有其的损失,,再看看水泵的扬程够不够。。一般常做的是,,水泵往冰机里打,,再向系统里送冰(热)水,再回到水泵的吸水口。。
回复
cuiguangy
2006年01月18日 10:03:07
16楼
把定压补水的接口接在水泵的吸入口就行了。
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=